如何解决电机发热问题 点击:18409 | 回复:389



kwuxiao

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2007-06-29 14:58:00
楼主
最近我在一家电厂碰到用了315KW  250KW  200KW  的变频器,可不他那电厂用了变频器以后反映电机比原来没有用之前温度更高了好多,比原来高了20以上,而且变频器频率都在45以上,现在导致一台315KW电机烧坏,现在人家都不敢用了.请问这个问题怎么解决呢?

请大家支持下!!


搞定了他们这难题,单子还有好多台,进行改造!



Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2008-09-28 10:38:46
101楼
变频电动机的绝缘等级一般为多少级?

raining

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 706回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1121
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2008-09-30 13:54:58
102楼
看下变频器的输出是不是稳定的频率,如果不稳定的话造成电机不能匀速(相对概念)运转。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年12月22日
发表于:2008-10-09 23:10:27
103楼
最好是用变频电机比较好。

碧海大地

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-16 19:49:47
104楼
你可以把变频器,下限频率调高点

遨游工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 978回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:8004
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2008-10-16 19:56:27
105楼
加风机和用变频器电机还是有很大区别的。不过效果到是有的,调整载波也行,最好是加输出电抗器,换变频电机,主要原因还是谐波问题。其它电机是不是也是这样,可能变频器有问题,国产变频器质量是差点但是简单的调速还是没问题的。可能碰巧那太变频器输出的谐波多。如果其它变频器发热不是那么厉害的话可以考虑换个控制板试试。

阿军111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年10月18日
发表于:2008-10-18 22:30:14
106楼

楼主应该说清楚啊,现在解决了吗?别的变频也是这样的毛病吗?还是就这一台啊

bogyq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2008-10-22 11:27:29
107楼
引用liwj 的回复内容:1,给电动机装风扇,强制冷却,效果不错的。
2,看一不变频器参数,压频比会不会设错。
3,调节载波频率,载波频率并不是越小越好,找一个合适的中间值。



zhchong521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年10月20日
发表于:2008-10-26 12:44:45
108楼
来学习了学习? ?学习

网情删

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2008-10-30 14:28:23
109楼

28楼说的对,你改反了吧? 如果是 矢量的(风机 水泵)就是反了,频率越低电机发热就越厉害(而对变频器自身有利),频率高电机温度才可以下降呢(但要注意变频器自身的温度会升高)。

78楼的不对,变频器输出端禁止加装容性器件。

王克民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2008年7月08日
发表于:2008-12-02 21:16:26
110楼

增加谐波自立柜,主要是消除电网谐波和补偿功率因数挺管用的

开心好汉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:542
  • 注册:2007年3月03日
发表于:2008-12-02 21:27:30
111楼

加装强制风扇,或改用专用变频电机。

淼淼 _1776

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2008年12月14日
发表于:2008-12-21 13:42:18
112楼
我有改过2台电机 1台是185KW1台是250KW的 开始用变频器不到1个星期2台都烧掉,  如果电机到变频器的线长超过30米的话我建议你还是加输出电抗器.至于载波你要根据电机的发热的大小来调节,太低电机发热大,太高变频器的力矩不够,有可能会烧变频器.请谨用此功能.

zhouhuadyz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年12月15日
发表于:2008-12-22 07:29:11
113楼

三菱变频器可以吗!最好是用变频电机比较好。

FDD1997

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 935回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1082
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2008-12-22 10:39:28
114楼

支持19楼的,试一试看一下结果

制造中国

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2009-01-03 16:01:37
115楼
提高载波频率,提高压频比,如果想投资,就加个输出电抗器。或者干脆弄个风机对着吹。或者干脆换变频电机。

以节能为已任

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-04 14:27:19
116楼

中国卖那么多变频器有几个用变频电机的?一般场合都是不用的。价格问题嘛。

厂家明知道有可能烧电机还让经销商装。唉。不知道怎么做事的。还叫叫叫,有什么理呀。这样的生意不做也罢呀。

经销商也是。做错了就担着。又死不了人。钱真的那么重要吗?做个好名声,大不了从头再来。

温度高了很多。这么高还运行。先解决再做。别出了事再想办法。后果真的很严重吧。

厂家这么叫。你把除了你说的两点,看看别的解决方式,如果有技术,我相信你们行。如果没这个技术就别叫了。真的。这里懂行的还是很多的。

除了上面大家讲的。我看你可以看看是不是励磁的问题。降点电压试下。

以节能为已任

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-04 14:28:07
117楼
试是试,看温升高了就停。电机用久了。性能也下降。做事前多了解清楚。

niezhenlong70345

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年1月03日
发表于:2009-01-11 13:16:38
118楼

讨论的很热烈,不要激动,负载电缆是否太长、载频是否太低。现在现场是什么情况?

鲍山居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 389回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:895
  • 注册:2008年12月12日
发表于:2009-01-11 20:48:25
119楼
在确认变频器无技术缺陷前提下,比现在调高变频器频次,或提高变频器的输出转矩,或加装输出电抗器,或加强电机外部降温措施(下策)。供参考。

兴华啤酒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2009年3月17日
发表于:2009-03-17 21:46:27
120楼

请问,三菱变频器A500   90KW   频率38-43之间    电流波动很大,