因为v=π*d*n,要线速度不变,所以d1n1=d2n2。d1为卷筒直径,n1为此时的转速,d2=d1+2u*c,u为纸的厚度,c为圈数,由旋转编码器得出。n2为此时的速度。因为n1/n2=f1/f2=do1/do2,do1为DA模块的数字量。所以d1do1=(d1+2u*c)do2,do2=do1*d1/(d1+2u*c),假设在一定的线速度下空转,就可以算出do1.就可以算出触摸屏上设定的线速度所乘的倍数。不同的线速度do1不同,由PLC计算。我的号码是13812803711