求助!三菱FX2N-4AD中转换数据的问题 点击:696 | 回复:2



孑然一身

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2007年1月23日
发表于:2007-06-19 17:20:00
楼主
我用的传感器是输出信号是4-20mA的电流信号,将信号送到FX2N-4AD特殊功能块上,我在PLC中得到的数值是没有规律的变化的数值,当电流数值稳定在一个值后,得到的数值却总不一样,是怎么回事啊,难道是FX2N-4AD特殊功能块有问题吗?



fellowqiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年8月15日
发表于:2009-04-22 20:39:55
1楼
接俩块FX2N4AD程序怎么写

百合我心永恒

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:21帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:571
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2009-04-22 21:42:53
2楼
应该是干扰问题,模拟量控制布线要处理好。最好用屏蔽线,和动力线隔开。