HITECH要跟秤重仪表通讯(志美仪表),
该仪表有通讯说明书,说是通用的232通讯。
但不知道怎么使用HITECH的函数实现。
说明书上说用命令读取仪表信息后会返回 如 OL +123456.66KG <DG HJ> 的信息,该信息包括 超重、符号、重量、结束符号 等。
但我只需要 重量信息,怎样提取出来?用什么函数?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
aaaaaaa
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-06-16 09:03:00
1楼
这个不需要什么函数的,地址是按设定的顺序格式来摆的。只要提取相应的数据出来就可以了.