在线等FX2N与XJY-160巡检仪的通讯
点击:
598
| 回复:
4
机器猫猫
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:8帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2005年1月04日
发表于:2007-06-07 22:20:00
楼主
用485BD通讯不上,有高手帮忙么?联系方式jnshizhu@hotmail.com或361352067,需要通讯协议的和我联系,急啊
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2007-06-07 22:45:00
1楼
支持的通讯协议是什么?我可以帮你用s7200进行测试一下
回复
引用
举报
机器猫猫
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:8帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2005年1月04日
发表于:2007-06-07 23:14:00
2楼
波特率: 9600
起始位:1
数据位:8
校验位:无
停止位:1
一.MODBUS_RTU帧结构
回复
引用
举报
机器猫猫
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:8帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2005年1月04日
发表于:2007-06-07 23:15:00
3楼
这个是说明书里面的例子
例如读第1通道的PV(浮点数)值:
主 机 发 送
从机地址 功能码 目标寄存器的地址高位 目标寄存器的地址低位 CRC低位 CRC高位
01 68 08 00 87 C4
从 机 应 答
从机地址 功能码 目标寄存器数据高位 目标寄存器数据次高位 目标寄存器数据次低位 目标寄存器数据低位 CRC低位 CRC高位
01 68 40 00 00 00 75 C3
回复
引用
举报
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2007-06-12 11:56:00
4楼
可以找我,前段时间我刚做了一个FXPLC的MODBUS通讯。QQ:25789528