250变压器IC卡计量箱配套交流接触器问题 点击:534 | 回复:3



何奈

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年5月30日
发表于:2007-05-30 23:02:00
楼主
250变压器IC卡计量箱里的交流接触器准备用CJ20-800A的接触器
1.是否必须要用无压接触器?
2.CJ40-800A可以替代吗?
3.打算用德力西的,质量好吗?
4.互感器应该用什么型号的?
5.CJ40-800A售价1800元,这个价格贵吗?

谢谢回答



liyuan73

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年6月16日
发表于:2007-06-16 12:57:00
1楼
1:有压接触器和无压接触器都可以.
2:250的变压器用800的接触器大了,600或630的就可以.
3:正规德力西的质量可以.
4:互感器500/5的就行.
5:贵了.好好了解一下市场行情.

lyibw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2007-08-02 16:01:00
2楼
有谁知道GSC1(CJX4-D)-1201接触器的大概市场价格?
急,谢谢1

lyibw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2007-08-03 11:02:00
3楼
晕,怎么没人知道啊!不会吧