我为客户做了一个深井恒压供水项目(代替自来水),使用变频器的型号:CHV160-5R5-4;负载是一个4KW 多叶片深井泵,要求:压力设定为0.35mpa,当用户不使用水时,能在这个压力下休眠......我是第一次使用这个型号的机子.....我想请教一下:哪些参数需要设置?大连现在的经销负责人是谁?能告诉我他的联系方式吗?我的邮箱:fuzhengangsir@163.com   谢谢!!!



清心

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:804
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2007-05-25 07:48:00
1楼
楼主:您好!
类似这样需要休眠的机器,除了正常使用的常规功能,还要注意设置休眠及唤醒的条件。
目前我们在大连还没有直属的办事处,需要联系我们在沈阳的办事处,才能知道在大连经销商的信息。
沈阳办电话:024-31502457/58/59

大菜鸟!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 266回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2007年1月27日
发表于:2007-05-26 23:08:00
2楼
我还是不太明白...我使用CHF型变频器做供水时,启用P9组(PID)参数;我改用CHV160型,P9组和PF组参数设置时,那一组有效?您说的休眠及唤醒是不是指PF65;和PF68这两个选项?说明书我还是没看明白....能否再给我点提示?

大菜鸟!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 266回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2007年1月27日
发表于:2007-07-01 21:34:00
3楼
多次给您添麻烦,真是不好意思!我真得实在太笨了!CHV160-5R5-4 我已给拆了,又换了一台CHF100-7R5G/011P-4 没有休眠功能......说就心里话,英威滕变频器质量真是挺好的,挺省心的;就是说明书不如富士、三菱;服务不如日立的.......这只是我个人的一点看法;请不要在意我说的心里话好吗?

清心

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:804
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2007-07-02 11:08:00
4楼
谢谢你多支持!我们能有您这样的客户的支持和鞭策,我们会更加努力去改善的,谢谢!
欢迎多提宝贵意见!

kwuxiao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2007-07-07 14:40:00
5楼
CHV160,控制板坏了,修都不好修,郁闷呀,还得自己掏钱送到厂家去,最好的方式是 不用他们那款变频器,换个品牌!

corn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2008-05-21 17:50:30
6楼

在保修期内是不用客户掏钱的.呵呵,看来楼上的是枪手啊.

lwmissyou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-01 09:16:09
7楼

我公司供应艾默生变频器,需要的请登陆:www.kingsundl.com,

联系人:刘先生(销售部)

wantfly_58

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2005年11月10日
发表于:2015-08-26 23:25:56
8楼

你好,我也需要这样的设置能发给我吗,谢谢,297428480@qq.com