日立J100怎得了?? 点击:796 | 回复:12



载~波

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-05-18 23:29:00
楼主
现有一台日立J00什么也不能改动,控制端子也不作用怎么回事???
控制端子的排列为:
3 2 1 CM1 FW RV RS/FRS CM1 ALO
H O OI L FM CM2 AR/RUN AL2 AL1

还有上电显示E08复位后000
F1 000   F2 00.0     F3 C00
F4 F    F5  10    F6/F7  5.0
F8 31   F9 00   F10 00
ERR E08->0.0R->00U



陈小刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 483回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:647
  • 注册:2004年9月19日
发表于:2007-05-19 00:01:00
1楼
12345都是端子开关,FW,5,是正反转信号,H.O.L是电位器,OI是4-20MA,FM-COM1是外接表,F08是EPROM故障,调整很麻凡的

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-05-19 19:05:00
2楼
我有拆机主板。好的。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-05-19 19:07:00
3楼
估计你的可能是EPROM芯片坏掉了。
买块主板就好了。我这里有020-35542929   李工

载~波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-05-19 23:03:00
4楼
  感谢楼上二位的支持!显示F08是否意味着EEPROM坏了,还是旁边的电路问题?上面的陈师傅是否有方法可以调整呢?

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-05-20 09:51:00
5楼
你做个初始化吧 如果不行 那变频器可以有问题了。

载~波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-05-20 15:12:00
6楼
  FW RV与CM1短接是初始化吧?

日立维修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1101
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-05-20 16:52:00
7楼
先把C2改成5 再把C20改成04 断电就可以了,如果初始化还不行,那你的CPU板有问题了。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-05-21 11:13:00
8楼
是多大功率的你的变频器?

载~波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-05-21 20:33:00
9楼
  不行的,里面的参数一个也不能改动
是单相小功率的3。7KW/220V的。

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-05-21 21:27:00
10楼
220V 3.7KWJ100系列变频器我有,但是我现在在上海1回京再说!

载~波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2007-05-24 22:07:00
11楼
    现在没办法的话只能找张好的主板了

变频节能

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年9月07日
发表于:2008-10-12 17:37:45
12楼
日立J100变频器运行到50HZ,输出只有240左右,三相平衡,请问怎样才会有380V输出?请高手赐教!
再者怎样才能恢复出厂设置?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师