发表于:2007-05-21 20:38:00
8楼
建议方案如下:
1、称重传感器信号采集到plc
称重传感器输出信号一般在0-20mv之间,专门定做一个变送器,输入0-20mv,输出4-20ma,直接进plc的模拟量模块
2、plc信号远传
根据你说的情况,估计拉线的可能性比较小,再一个来线后,以后容易出现碰到现象,问题多的是。建议采用无线电台的方式,价格也不高,通讯速率在9600bps。
3、我们以前做的成熟的方案
现场也需要观察流量,所以我们在现场没有用plc,直接用的是仪表,当时是3台皮带秤,仪表直接走的485总线,通过485电台传送的,至今运行稳定。我们是在焦化厂、化工厂、煤矿做过。