求助:水泵用电动机的超额定电流问题 点击:2927 | 回复:13



出门靠朋友

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年5月23日
发表于:2007-05-16 16:39:00
楼主
求教:15KW立式离心水泵控制柜,分别采用星三角起动控制两台相同类型水泵(非长时工作),额定电流为30.1A,配置32A的接触器用于星三角的转换,现实际三角运行时电流为36~37A,造成接触器触点经常性烧毁。两台水泵故障现象相同,32A接触器吸、放时拉弧严重,请问应该如何解决?



平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-05-16 16:54:00
1楼
水泵处于典型的低压头(出水处扬程远小于水泵额定扬程)/大流量过载工况..如果有出口阀门.关小一点能改善...

出门靠朋友

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年5月23日
发表于:2007-05-16 17:36:00
2楼
谢谢平师傅。
随便问下您说的出水处扬程是指水泵的出水口还是供水管道的出水口。泵房位于地下室内,水泵扬程为90m,楼顶水箱与泵房相对高度约有60m。
水泵出水口有阀门,我调节试试

常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2007-05-16 17:46:00
3楼
呵呵,调小阀门,换大一级接触器,,,

急!急!急!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2007-05-16 20:58:00
4楼
是否应该是关小进水侧阀门

出门靠朋友

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年5月23日
发表于:2007-05-17 15:46:00
5楼
在调节了出水阀门后,电动机电流没有明显降低,我调小了约有四分之一吧

dlp8308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 276回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2006年12月06日
发表于:2007-05-17 16:18:00
6楼
调节了出水阀门后,电流降到额定值为止

出门靠朋友

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年5月23日
发表于:2007-05-17 16:47:00
7楼
这没试过,不会影响出水量吗?会不会形成闷泵?

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-05-17 16:53:00
8楼
没事..放心调..应该是电流明显下来的

出门靠朋友

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年5月23日
发表于:2007-05-17 17:11:00
9楼
明白了,谢谢

龙居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 595回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:668
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2007-05-18 08:45:00
10楼
搞定了跟大家说一声

楼楼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2006年7月04日
发表于:2007-05-18 08:51:00
11楼
你接触器是国产的还是进口的,国产的是不是也要换大点的接触器呀??

出门靠朋友

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年5月23日
发表于:2007-05-24 10:11:00
12楼
不好意思,前几天有事,所以没上来,现在把具体情况跟大家说下.
电动机电流大的确如平师傅所说的,是大流量过载工况,产生的原因主要是大楼建造时的水泵选用不匹配所致,电动机和控制柜内的电器长期处在过载运行状态,加之前段时间水箱的液位控制器故障原因,使水泵非正常的频繁启动和停止,加剧了接触器桩头的损坏,故出现了上述的故障情况。
另外通过调节出水闸阀,大约在关闭到一半多点时,电流也已经降到了额定值内。
现在问题解决了,谢谢大家的帮助!!!

出门靠朋友

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年5月23日
发表于:2007-05-24 10:13:00
13楼
另外选用的接触器是施耐德或上民的

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师