大家讨论下变频器节电率的问题
点击:
702
| 回复:
3
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2007-05-15 16:42:00
楼主
想与大家讨论下变频器节电率的问题,我这里电机的负载是离心风机负载,用执行器调节冯量,正常工作时开度为93%左右,电机是基本满载的。前段时间公司要推广节能改造,一家做变频器的公司上门推销,说可以节能15%`20%,然后拿所谓的业绩来看。一般变频器需要消耗3%左右的功率,他们算不出能节能的数据来说服我,最后没改成,大家遇到过这情况没有,都来谈谈。