影响触电危险程度的因素讨论 点击:601 | 回复:2



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-05-14 14:49:00
楼主
感谢linyboy提供。

触电的危险程度与很多因素有关,如电流的种类、频率、大小、通过的途径,触电时间长短以及人体电阻等情况;以下分别介绍每种情况:
(一)    电流大小是导致触电伤害的关键祥见下表:

电流强度(毫安)      对人体的影响
          交流电(50HZ)       直流电
0.6~1.5     开始感觉,手指麻刺      无感觉
2~3      手指强烈麻刺、颤抖      无感觉
5~7        手部痉挛    热感
8~10      手部巨痛,勉强可以摆脱电源    热感加强
20~25     手迅速麻痹,不能自立,呼吸困难    手部轻微痉挛
50~80     呼吸麻痹,心室开始颤动    手部痉挛,呼吸困难
90~100     呼吸麻痹,心室经3秒停止跳动    呼吸麻痹

(二)    触电时间:
1.电流通过人体时间越长由于人体发热出汗和电流对人体组织的电解作用,使人体电阻降低,导致电流增大,增加了触电的危险程度。
2.人的心脏收缩、扩张一次中间约有0.1秒的间隙,在此间隙内心脏对电流很敏感,即使电流很小(几十毫安)也会引起心脏麻痹,因此电流持续1秒以上必然与心脏最敏感的的间隙重合,将造成很大危害。

(三)  电源频率对人体的影响:
    50~60HZ的工频交流电对人体的伤害最严重,频率偏离工频越远,对人体的伤害越轻,在直流和高频情况下,人体可耐受更大的的电流值,但是高压高频电流对人体的危害依然十分危险。

(四)  人体电阻的影响
    人体的电阻,一般为1000~1500Ω很不稳定,它受环境、温度、出汗、导电的化学物质和尘埃等因素的改变而改变。

(五)  电流通过不同的影响
    电流通过心脏、呼吸系统、头部、脊髓、中枢神经系统是最危险的。电流途径与通过心脏电流的百分比如下:

电流途径          左手到双脚    右手到双脚    右手到左手    左脚到右脚
通过心脏电流
的百分比(%)      6.7      3.7      3.3      0.4
                
(六)  人体的健康状态
人体的健康状态、是否酒醉和精神状态是决定触电危害程度的内在因素。

作为工控人,很多都有被电的感觉,欢迎大家对这一话题进行讨论,交流经验,以有效预防电击。



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-05-14 16:12:00
1楼
电工岗前培训的电工安全知识之一!

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2007-05-14 16:18:00
2楼
上班都穿三防鞋。