4~20MA信号接入dcs 后电流突然变大 点击:2879 | 回复:9



工控 人生

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2004年11月18日
发表于:2007-05-11 19:33:00
楼主
各位大虾,我在现场调试时遇到一非常棘手的问题。希望各路高手帮忙分析,找出问题原因所在,提出解决方法。
问题描述:
信号类型:4-20ma 模拟量信号,信号源,一电机电流,通过一马达控制器送出。
现象:
在未接入我门的DCS系统时,4-20ma 很正常,接入dcs 后电流突然变的很大,有50ma多。用万用表量,信号正断对地有12V电压。

个人分析:系统已经接地,效果很好,接地电阻为.25欧姆。按理来说,信号线对地应该量不到电压。并且我量了我们系统的其他模拟量信号,对地都两不到电压。

希望大家帮忙分析,很急,可以直接回我:tel:15301431686

 



重点是学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2007-05-14 12:21:00
1楼
断开信号与DCS之间的连接,分别测量信号端信号和DCS接口端的电压等参数,判断原因是否因为DCS端的问题。

行言

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2007-05-16 09:44:00
2楼
DCS与输入信号是否有电源冲突?

lly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 907回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1633
  • 注册:2004年8月23日
发表于:2007-05-16 10:14:00
3楼
电流变送器输出的4~20mA的0V端子与DCS IO的0V端子没有等电位连接.

不会,学习!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 679回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1544
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2007-05-16 13:43:00
4楼
可以试试,隔离器

什么也不懂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2004年12月16日
发表于:2007-05-16 16:51:00
5楼
电流变送器是四线制的,是不是接到DCS的电源端了?

qghmz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2007-05-16 17:45:00
6楼
开路?

SUNYUAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 174回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:567
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2007-05-17 19:05:00
7楼
  要检查一下DCS输入的4-20mA信号是有源型的还是无源型的。
 1、如果是有源的,可能电流变送器输出的4~20mA的0V端子与DCS IO的0V端子没有等电位连接。需要在其中接一个4-20mA电流环路隔离器,型号:ISO 4-20mA

2、电流变送器输出有源的4-20mA信号,而DCS接受无源的4-20mA信号。实际上是一个将有源的4-20mA信号转换成无源输出的过程。可以接一个两线制4-20mA隔离调理器,型号:ISO 4-20mA-P,技术资料:http://www.sun-yuan.com/chinese/view_product.asp?id=115

SUNYUAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 174回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:567
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2008-02-25 13:16:00
8楼
有源信号隔离放大器和两线制传感器信号隔离配电器接线参考图。

尚月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2008-02-25 13:30:00
9楼
检查线

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师