当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
差压变送器流量显示不准
点击:
3041
| 回复:
21
白灰
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2007年5月08日
发表于:2007-05-08 22:52:00
楼主
我厂有一台横河川仪的差压流量变送器用了快半年了最近流量显示一直不准请高人指点
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
moguai
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2006年8月11日
发表于:2007-05-09 16:45:00
1楼
你能把出现的情况说的详细些吗?
回复
引用
举报
水中花
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 109回
年度积分:0
历史总积分:474
注册:2004年11月09日
发表于:2007-05-09 20:29:00
2楼
[b][color=#FF0000]个人认为,问题不是出在变送器那边,横河的变送器是非常稳定的,应该查一下一次流量仪表那边,以及温压补偿方面。[/color][/b]
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-05-09 23:10:00
3楼
能把问题说的具体点么~~比如说用孔板作为一次元件差压变送器量程0~60KPa二次表带温压补偿~~!
回复
引用
举报
烧锅炉的天鹅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 1285回
年度积分:0
历史总积分:2715
注册:2002年12月26日
发表于:2007-05-10 14:32:00
4楼
开方了被人动过没有啊?
引压管堵没堵阿?
流量计算仪有没有问题阿?
是不是有干扰阿?
你说下具体不准的情况,好分析原因
回复
引用
举报
白灰
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2007年5月08日
发表于:2007-05-16 23:35:00
5楼
是弯管流量差压变送器,取压管没堵,也没人动过,我怀疑是不是三组阀内漏造成的。
回复
引用
举报
小雨点点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2007年5月13日
发表于:2007-05-19 17:31:00
6楼
有可能是导压管内积水等原因。
回复
引用
举报
古龙足迹
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2007年5月20日
发表于:2007-05-20 17:55:00
7楼
流量计不准,如果上述都没有问题你可以看看孔板有没有堵塞.
回复
引用
举报
2002125
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 643回
年度积分:0
历史总积分:1517
注册:2006年7月19日
发表于:2007-05-20 21:48:00
8楼
希望说的具体点,介质,安装方式,怎么不准
回复
引用
举报
魏学林
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2006年1月08日
发表于:2007-05-29 11:12:00
9楼
有以下可能:
1、引压管问题
2、接口泄露
3、设置不对
回复
引用
举报
知音无限
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2007年3月26日
发表于:2007-05-29 12:03:00
10楼
烧锅炉的天鹅说的不错,引起流量计不准的原因很多,说的具体点
回复
引用
举报
亮光光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 456回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2007年4月13日
发表于:2007-05-30 10:33:00
11楼
没有仪表工? 先拆下来表用压泵打了看一下输出,稳定的话就是引压管堵了或者本身没问题,是你判断有问题了
回复
引用
举报
亮光光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 456回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2007年4月13日
发表于:2007-05-30 10:34:00
12楼
三阀组内漏很好抓得,先抓一下排除掉
回复
引用
举报
天情
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2007年3月07日
发表于:2007-05-30 17:06:00
13楼
大家说的都有可能,是不是一次元件孔板被腐蚀,或破损什吗的!
回复
引用
举报
烧锅炉的天鹅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 1285回
年度积分:0
历史总积分:2715
注册:2002年12月26日
发表于:2007-06-01 09:40:00
14楼
简单做法,换个一样的EJA,看输出,如果还是一样就看别的地方,还有如果式新上的孔板,记得看原来的计算书,孔板有装反了没?其实有些问题是犯了很“弱智”的错误的,你说的三阀组也可以尝试调换三阀组来检测,替换法在仪表问题查找中是个很好的方法
回复
引用
举报
是金子就发光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:1670
注册:2005年8月08日
发表于:2007-06-05 15:46:00
15楼
设置不对
回复
引用
举报
沙和尚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2007年6月05日
发表于:2007-06-06 16:46:00
16楼
可能的情况太多了,上面的回复都有可能.LZ你就一对一的查吧!
回复
引用
举报
n70
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2007年5月30日
发表于:2007-07-06 13:22:00
17楼
结识仪器仪表朋友,仪表设计人员
singshixing@126.com
QQ:55205900
回复
引用
举报
唐进
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 1339回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年9月02日
发表于:2007-07-06 14:03:00
18楼
去流量中心,标定一下。才好查原因。
回复
引用
举报
王国鹏
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:348
注册:2006年11月15日
发表于:2007-07-08 17:35:00
19楼
本人见群:31764976.欢迎仪表人事加入 啊
回复
引用
举报
罗志国
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2007年6月02日
发表于:2007-07-10 13:26:00
20楼
具体问题,具体分析,出现问题应小心排查,用替换法省事费工.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
我曾经维修过的仪表(四)
[1517]
仪器仪表和自动化仪表的分类
[524]
氯气流量测量用楔形流量计好...
[464]
工控仪表擂台第八十九期-压力...
[1412]
工控仪表擂台第六十一期-有关...
[1137]
如何正确的使用磁力搅拌器
[1614]
xmt数显调节仪显示不正常
[1151]
涡街流量计出现读数不准的原...
[1584]
X射线探伤机和工业CT的区别是...
[1047]
电磁阀线圈电阻值
[2818]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页