当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
电力
我要发帖
求助:可控硅控制变压器总出现跳闸现象
点击:
2717
| 回复:
16
wdlx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 409回
年度积分:0
历史总积分:608
注册:2006年11月24日
发表于:2007-04-28 16:13:00
楼主
大家好,最近我们调一台设备,用可控硅和变压器控制加热比率,当设在100%到90%时没问题,但在低了就会跳闸,电流会达到40到60安,又是变压器还会震动。请教大家这是怎么回事???变压器厂家已经重新绕过线可是没效果。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
付旦
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 864回
年度积分:0
历史总积分:1025
注册:2006年11月07日
发表于:2007-04-28 19:37:00
1楼
把操作控制原理介绍一下,帮你分析分析
回复
引用
举报
黑暗记者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2006年3月22日
发表于:2007-04-29 10:39:00
2楼
是不是可控硅耐压不够啊? 我曾经是上电就跳闸,然后加大耐压后就好了,不过现在总有一个可控硅会冒烟 不知道哪里又出了问题
回复
引用
举报
wdlx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 409回
年度积分:0
历史总积分:608
注册:2006年11月24日
发表于:2007-04-30 09:21:00
3楼
原理大致是这样的:变压器上连接两片加热片用于加热焊接,从380v上分出两条火线,一根直接接到变压器,另一根经过可控硅再到变压器,加热比例调节通过触摸屏,应该也就是通过调节变压器的功率调节加热程度。
回复
引用
举报
wdlx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 409回
年度积分:0
历史总积分:608
注册:2006年11月24日
发表于:2007-04-30 09:23:00
4楼
可控硅以前一直使用这种的,并且几台变压器只有两台出问题。其他都还不错。
回复
引用
举报
lsg1971
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 336回
年度积分:0
历史总积分:538
注册:2007年5月09日
发表于:2007-04-30 18:47:00
5楼
变压器是不是环型的呀.
回复
引用
举报
wdlx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 409回
年度积分:0
历史总积分:608
注册:2006年11月24日
发表于:2007-05-05 09:43:00
6楼
变压器是绕线的,伸出两个端子接加热设备,另有一小段接线端子接电源,可选360V,380V,400V.为这事已经快耗了一周的时间了,急寻高手啊!!!
回复
引用
举报
wdlx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 409回
年度积分:0
历史总积分:608
注册:2006年11月24日
发表于:2007-05-12 10:16:00
7楼
没人理了
回复
引用
举报
工控boy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2005年2月05日
发表于:2007-05-25 23:38:00
8楼
变压器只能过正弦波,可控硅调节是利用导通角的原理,把正弦波斩成了象脉冲波一样,这种波几乎不是交流了,变压器通以直流电(成分大),当然是一振动,二冒烟
回复
引用
举报
老小伙
关注
私信
精华:2帖
求助:2帖
帖子:35帖 | 1163回
年度积分:0
历史总积分:1789
注册:2004年3月30日
发表于:2007-05-26 01:00:00
9楼
工控boy的分析是有道理的.
但可控硅调压后的电压也可以认为是交流电,但不是正弦波.如果发生问题,应是两个可控硅的导通角不一样,造成直流成份太大,从而造成可控硅发热或是变压器发热烧坏.但在导通角小的情况下,变压器都要有响声的.因为通过的非正弦波有高次谐波存在.
如果可控硅达到最大导通角时是380V,可以去掉变压器.
如果加热元件的电压太低,必须加变压器,建议将可控硅放在二次来调节电压,对电网的影响和变压器的影响稍小一些.但可控硅的容量要加大,投资会增加.但触发电路可以不变.
但调相位的方法来调节加热,对上一级的变压器也会造成影响,对整个电网也不好,供电电网会发生波形畸变.
所以在供电电源容量足够的情况下,建议用时间占空比来调节加热.好多的温控仪有这种控制方式.
回复
引用
举报
地下430米的爱情
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2007年5月26日
发表于:2007-05-26 15:14:00
10楼
回复
引用
举报
wdlx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 409回
年度积分:0
历史总积分:608
注册:2006年11月24日
发表于:2007-06-02 16:14:00
11楼
可控硅是限流吗?
今天公司一个高手又搞了搞,还是没有眉目,将加热比例调低应该是输出功率降低呀,可电流反大了
回复
引用
举报
kdz
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:6帖 | 160回
年度积分:0
历史总积分:334
注册:2006年6月18日
发表于:2007-06-02 16:28:00
12楼
可控硅调节相位对变压器影响很大的,非常同意老小伙先生的意见,从中到了东西.非常感谢!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-06-02 18:33:00
13楼
1、交流调压只能用变压器改变抽头匝数的方式实现正弦调压;
2、如果负载是电阻性负载,可以用可控硅移相式交流调压;
3、如果负载是变压器或电动机这样的感性负载,不能用可控硅移相式交流调压!
4、这也与软启动是个骗局的道理一个样!
回复
引用
举报
wdlx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 409回
年度积分:0
历史总积分:608
注册:2006年11月24日
发表于:2007-07-11 17:27:00
14楼
哥哥,你能不能不要到哪都说软启动是个骗局呀,俺认为那东西还是不错的,并且公司也在用着。
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-11 17:31:00
15楼
可控硅失控了
用示波器观察波形看看
回复
引用
举报
大华在线
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:50帖 | 1889回
年度积分:0
历史总积分:2796
注册:2007年1月20日
发表于:2007-07-11 22:12:00
16楼
1 看一下你的波形,是否上下对称
2 把工作状态好的另一台的变压器换过来,试试
如果把变压器用在可控硅调压系统,对波形和对变压器的要求是很高的,像轻微的匝间短路,电感量的变化等都是有影响的。如果负载是电阻性负载,即使可控硅有一坏的也不会出现大的问题
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
小弟现在遇到一温度控制问题...
[2755]
AC伺服电机编码器线需要几根
[2846]
系统集成GJ2000 IBMS
[3114]
【原创】印刷机械的设计原理和...
[3282]
主轴结构
[2869]
有了这个设备,系统集成省事了...
[2024]
请问四色印刷机的原理是什么...
[3610]
VSB LED显示屏控制卡硬件说明...
[3532]
请教做轨道交通的系统集成商
[10659]
轻型集装箱起重机的智能化控...
[5597]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号