站与站之间如何传送AI点 点击:551 | 回复:2



wuluolan

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 652回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1569
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2007-04-23 19:10:00
楼主
站与站之间如何传送AI点,由于工艺问题,出现一个定量给料机控制在A站,而其DI,AI,DO,AO点在B站,在A站编写程式是,需要用RECEIVE块接收其给定反馈信号,问题是反馈MEAS_MON无法和RECEIVE块相应的点连接(前面已先通过CH_AI块),提示说数据类型不一致,如何解决?



autoyx.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:882
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2007-04-23 23:04:00
1楼
您用的是哪个系统?

wuluolan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 652回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1569
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2007-04-24 12:34:00
2楼
水泥带余热发电

水泥CEMAT,电厂PCS7

一部分设备点在水泥,但要在电厂进行控制,故要进行站站通信传输