接近开关两种安装方式的区别
点击:
930
| 回复:
3
唐勇
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:277帖 | 1404回
年度积分:0
历史总积分:3376
注册:2003年6月13日
发表于:2007-04-18 22:49:00
楼主
一般接近开关有两种安装方式:齐平安装和非齐平安装。
齐平安装:接近开关头部可以和金属安装支架相平安装。
非齐平安装:接近开关头部不能和金属安装支架相平安装。
一般,可以齐平安装的接近开关也可以非齐平安装,但非齐平安装的接近开关不能齐平安装。这是因为,可以齐平安装的接近开关头部带有屏蔽,齐平安装时,其检测不到金属安装支架,而非齐平安装的接近开关不带屏蔽,当齐平安装时,其可以检测到金属安装。正因为如此,非齐平安装的接近开关的灵敏度比齐平安装的灵敏度要大些,在实际应用中可以根据实际需要选用。