CPU313C-2DP 和ET200T IM 151通讯
ET200S IM 151 上有拨码开关1 2 4 8 16 32 64   off和on两档
我不知拨码开关是怎么定ET200S IM151的I/O的地址
有好心人给点资料
或指点一下
不胜感激!



苗子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2007-04-17 15:45:00
1楼
如果你把2和8的开关拔为ON,该子站的通讯地址就是10啦!
I/O地址是配置硬件时自己选定的,如果你不选那就是默认地址哦.

唐山味儿不浓

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 714回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1899
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-04-17 21:05:00
2楼
对,把ON 的数都加就是实际地址

红烧大肠

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 493回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:722
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2007-04-19 08:00:00
3楼
了解了
谢谢大家

西安苏先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2007-04-21 22:21:00
4楼
组合啊 就像7位2进制数啊,这个地址的设置必须与硬件组态里的一致,不然没法通信.BF灯会亮.

红烧大肠

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 493回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:722
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2007-04-23 07:38:00
5楼
谢谢