求助ABB变频器问题 点击:510 | 回复:3



工兵LIU

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2007-04-12 15:45:00
楼主
   本人遇到一个问题变频器报警启动不了   报警代号为    FL2   报警内容为 DC直流输入电压过高    应该怎么解决?     直流输入电压  是指的哪部分电压    望大家帮忙指教         



董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 566回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2007-04-12 17:27:00
1楼
直流母线电压过高,可能是检测问题.

工兵LIU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2006年5月06日
发表于:2011-11-29 10:51:48
2楼

 请教各位兄弟,ABB直流调速器励磁模块上的3844起什么作用,价位多少,谢谢了!

 

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-11-29 11:15:26
3楼

http://bbs2.gongkong.com/Details/201111/2011110914280600004.html

楼主去这个帖子提问下,ABB授权工程师黄工亲自坐诊


热门招聘