光字牌报警器使用及说明 点击:1745 | 回复:2



仪表热卖

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2007-04-12 12:53:00
楼主
  SW22LF系列闪光报警器(也叫光字牌)是我公司SW2系列仪表中的参数越位及其它事件记录的声光报警单元。它是针对原闪光报警器笨重、常坏灯泡,故障率高、功耗大的缺点而改进的新型闪光报警器。
  SW22LF系列闪光报警器采用单片机作主处理芯片,新材料超高亮度发光组合体作发光源,输入输出全光电隔离,八路闪光报警器供电为开关电源。由于这些改进,使得新产品具有重量轻、操作灵活、输入方式多样、抗干扰能力强、发光体终身不坏、交直流供电(仅八路,单路为直流24伏供电)通用、面板内容可随时更换的特点。可广泛用于工矿、企事业单位的测量参数越位报警,提供声光警告信号。单点记事光子牌可拼装,并可组成大型声光报警系统。也是电力部门替代原闪光报警器的理想更新换代产品,还可真正省去脉冲变压器、闪光电源等设备。为设计者设计选型提供了极大的方便。
  SW22LF系列闪光报警器根据需要可配备RS-485总线通讯接口,可方便与上位计算机相连,再配用组态软件,可以组成开放式大型微机报警系统。适合电厂、变电站作为光子牌使用。
  SW22LF系列闪光报警器中的单点单元采用积木式结构,安装、更换极为方便。且各单元的上下左右准可利用燕尾槽销把若干个单元连在一起,成一体后再在屏柜上固定。内部电路板采用抽屉式结构,更换主电路板也很方便。
  SW22LF系列闪光报警器使用了无外部数据存储器设计技术,因而报警器几乎不受外界干扰影响,从而大大增强了报警器的稳定性。
  (二)单台仪表的主要技术指标
  1 输入:触点(常开、常闭触点均可,有源、无源均行);
        电平(高低电平有效均可,高电平5—24VDC);
        其它要求的输入
  2 输出:仪表面板上的闪光、平光信号;
    配电笛用电平信号,3V≤Vpp≤5V;
        外接电铃的继电器触点信号,容量5A 250V(阻性负载)
  3 通讯接口负载能力:
 每一RS-485通讯接口可下挂256台报警器,每一组地址编码最多为256个,号码为0~255。
  4 光字牌颜色:有红、白、黄、可供选用,推荐选用红色。
  5 功耗大小:单点≤1W 八路≤3W (平光时,其它状态功耗更低)  
  6重量大小: 单点约150克  八路约300克
  7 环境要求:温度-10~50℃  湿度 0~100%RH 
              无结露、无强电磁干抗
  8 供电电源:单点 DC24V±10%  
              八路DC24V±10%或DC90~360V或AC90~280V
  9外形尺寸:单点80×40×150  
             八路160×80×80
  10 开孔尺寸:单点66+0.75×36+0.75  (单点拼装开孔以实际而定)   
               八路152+1.0×76+1.0
  3)单台仪表工作原理
    单路(八路)闪光报警器平时工作在监视状态,即灯光不亮、音响器不发声;若按一下试验按钮,灯光闪烁,音响器发声,此时若等几秒钟,会自动返回监视状态;在没有返回监视状态前,消音按钮按下后,灯光变为平光,音响器不发声;此刻若还等几秒钟,也会自动返回监视状态。
  当某路有报警信号输入时,该路闪光报警器(单路)或该点发光牌(八路)立即闪光,同时音响器发声;此时按一下消音按钮,闪光变平光,音响器不发声。不管是工作在前述何种状态,当报警信号全部消失时,闪光报警器都会自动返回监视状态。
当有多路报警信号输入时,工作情况与上述相似。





仪表热卖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2007-04-16 15:06:00
1楼
只是为了推广一下我公司的产品怎么没人顶呀

soe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2007年7月23日
发表于:2007-12-03 17:58:00
2楼
怎么跟你联系啊?见到留言请尽快和我联系!13611290268