当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
请教电渣炉钢水液位检测手段
点击:
2393
| 回复:
26
特练仪表
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:238
注册:2002年10月30日
发表于:2007-04-10 14:46:00
楼主
最近公司在上电渣炉,需要对钢水液位进行检测进而精确控制,请各位大虾不吝赐教。
cms457@yahoo.com.cn
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大城
关注
私信
精华:25帖
求助:0帖
帖子:564帖 | 1178回
年度积分:0
历史总积分:8243
注册:2006年8月25日
发表于:2007-04-10 15:58:00
1楼
对于温度很高的钢水,我觉得只能采用非接触测量,用超声波或雷达液位计.
回复
引用
举报
惠山泥人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 271回
年度积分:0
历史总积分:318
注册:2006年10月07日
发表于:2007-04-10 16:30:00
2楼
同意楼上的看法!!!
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2007-04-10 18:51:00
3楼
呵呵 超声波的想也别想
回复
引用
举报
李伟东
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2004年11月28日
发表于:2007-04-11 21:02:00
4楼
用耐高温的激光距离传感器可以,需要对传感器采取冷却系统
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2007-04-12 08:22:00
5楼
请教李先生:激光对于表面高发光介质的测量效果究竟如何?
回复
引用
举报
党项后裔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 175回
年度积分:0
历史总积分:235
注册:2005年4月21日
发表于:2007-04-12 13:43:00
6楼
量子风,我这里有资料。要了给你。
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2007-04-12 15:15:00
7楼
谢谢楼上的!
我是担心 钢水表面辐射强烈 激光测距不能实现
回复
引用
举报
特练仪表
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:238
注册:2002年10月30日
发表于:2007-04-26 14:22:00
8楼
公司已经决定上放射源式的了(我们另外的结晶器也是,用了10年了),查了很多资料,还是没有很好的头绪,现在只能等上了再研究。谢谢大家。
李先生:电渣炉表面全是渣料,激光是不行的。超声波的估计也不成,关键是电渣炉有自耗电极,是跟钢水成分差不多的,只是固态而已。
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2007-04-26 14:44:00
9楼
这样的环境 推荐使用雷达物位计 + 耐高温防护装置
有过很多成功的应用实例
激光的不行,因为钢水表面辐射很强烈,超声波的更不行 完全不能用,因为温度太高
核子的 多半是开关量的,我感觉1是心理作用 2是运行成本太高
回复
引用
举报
六书生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2007年6月01日
发表于:2007-06-01 09:27:00
10楼
我公司专业制造结晶器,www.jiejingqi.com
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-06-03 13:32:00
11楼
我在的这个公司做了30多年的电渣钢了,没听说过“需要对钢水液位进行检测进而精确控制”,我们单位是人工检测。很有兴趣听听你的“电渣炉钢水液位检测手段”。如果你们搞出来,不妨说出分享一下。
回复
引用
举报
通讯网
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:431帖 | 10265回
年度积分:0
历史总积分:24711
注册:2004年7月09日
发表于:2007-06-03 14:24:00
12楼
环境及其恶劣。传统的电线,信号都无法工作。用远程机器视觉估计可以,不过要加望远镜头。
回复
引用
举报
特练仪表
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:238
注册:2002年10月30日
发表于:2007-06-12 09:32:00
13楼
好的,谢谢各位兄弟,因为是东北大学设计的。现在也在学习呢。7月份就可以投产,到时候再说。
回复
引用
举报
特练仪表
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:238
注册:2002年10月30日
发表于:2007-08-21 13:38:00
14楼
现在液位检测系统已经上了一个检测范围为120mm的系统,精度还可以,就是热渣密度和冷渣密度不同造成实际生产中液位偏差问题需要进一部调整 ,但是通过位移检测,基本误差在1mm左右。涉及公司机密(我们买的东大的专利),所以不能多说。请各位关心此贴的大哥包涵!原先的担心是因为不了解电渣炉内射线分布状况。现在基本清楚了
回复
引用
举报
通讯网
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:431帖 | 10265回
年度积分:0
历史总积分:24711
注册:2004年7月09日
发表于:2007-08-21 20:45:00
15楼
下面引用由特练仪表在 2007-8-21 13:38:00 发表的内容:
现在液位检测系统已经上了一个检测范围为120mm的系统,精度还可以,就是热渣密度和冷渣密度不同造成实际生…
--------------------------------------------------------------------------------------------
有什么可保密的!我看可能是强辐射源!平时最好离远点! 原来有个卖鸭蛋的,他的咸鸭蛋个个红心流油,秘方保密,后来才知道,加了苏丹红! 现在看,所谓秘方,往往加了不可告人的成分。
回复
引用
举报
特练仪表
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:238
注册:2002年10月30日
发表于:2007-08-22 10:58:00
16楼
强也不强,20mCi。我们用的老源要200mCi。
关键是在抽锭系统……
回复
引用
举报
dyl0198
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:488
历史总积分:508
注册:2003年12月19日
发表于:2007-10-11 16:46:00
17楼
哈哈,应该我公司提供的液位检测系统哦!
回复
引用
举报
特练仪表
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:238
注册:2002年10月30日
发表于:2007-10-18 10:22:00
18楼
下面引用由丁义龙在 2007-10-11 16:46:00 发表的内容:
哈哈,应该我公司提供的液位检测系统哦!
--------------------------------------------------------------------------------------------
丁义龙你好,现在是工程部老大了吗?这个帖子是在上你们系统之前发的,原先对射线法没有信心,一开始偏重于测重法,也没有出去见识一下其他电渣炉用什么样的检测手段。不过最近在跟你们扯皮,呵呵。
回复
引用
举报
廖川清
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2007年3月13日
发表于:2007-10-18 15:24:00
19楼
我们都是靠重量来计量的 原来在钢厂从来没有测量钢水液位的
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2007-10-18 16:49:00
20楼
答: 有用雷达的。而且用的还不错
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
3C_"山西"_"朋友"
[1672]
真空断路器在中国应用的经验...
[1538]
电力英语
[4432]
电动机的几个启动方式
[2179]
电工热天该不该穿短袖?
[2761]
高低压配电知识问答四
[2312]
求助:国内做化工DCS系统集成...
[4022]
郑纺机清梳联与滤尘的控制
[1609]
刚刚由技术转为项目经理,请教...
[1726]
伺服电机不带抱闸,机械系统运...
[1855]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页