怎样修改参数 点击:1047 | 回复:19



wymym

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1797
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2007-03-27 23:17:00
楼主
用STEP7软件(英文版)监视一个水处理控制程序,如何在线修改参数,比如把1100改为900,谈谈我的观点,求高人指点。
  1,监视    2,将1100改为900    3,点击计算机PLC下载图标即可
  4,这时程序将按照900参数运行
  



清朝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1359回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2281
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2007-03-27 23:40:00
1楼
没错

天下第七

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:273
  • 注册:2004年8月10日
发表于:2007-03-28 09:46:00
2楼
确实没错,在线修改时,先考虑下程序中有没有赋值.

三石仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:579
  • 注册:2006年10月12日
发表于:2007-03-28 15:53:00
3楼
监视模式下的数据可调吗?我用的时候貌似要暂停监控似的.

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2007-03-28 21:02:00
4楼
  有一点不妥当,如你是原程序,还需要比较该块是否与PLC上的程序一样。

唐山味儿不浓

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 714回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1899
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2007-03-28 21:23:00
5楼
可以用强制啊

皓月 _1

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-03-28 22:35:00
6楼
做一个中间变量,进行赋值

渐渐明白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:600
  • 注册:2006年12月19日
发表于:2007-03-29 09:38:00
7楼
也可以这样:
     选择可访问节点,打开你需要的节点,打开需要监视的程序,直接修改,就OK!这是直接修改CPU里面的程序。

hhl136

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2003年7月09日
发表于:2007-03-29 10:01:00
8楼
用DB块也可以实现了

wymym

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1797
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2007-03-30 00:35:00
9楼
感谢楼上朋友的答复,以前我曾见过外协人员来调试设备,好像用的就是这种方法,,但不敢肯定。想求得大家对这一问题能够有一个共识,因目前要修改PLC程序中某一个参数,为了慎重稳妥起见,所以想听听大家的高见!
  再一次对大家的热心帮助表示感谢!