大型冷库节能 点击:745 | 回复:7



节能

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2004年4月25日
发表于:2007-03-29 09:54:00
楼主
 [color=#FF0000][b]  寻求合作[/b][/color]
现有一批大连冰山压缩机厂生产的开启式K16-1氨制冷压缩机,螺杆压缩机。电机功率100kw,电机额定电流是188A,电机工作电流是105A。用变频器110kw的来节能改造。

   联系方式:bianpinqi_sz@163.com   qq:340062003 



hhl136

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2003年7月09日
发表于:2007-03-29 09:57:00
1楼
是在什么地方的,可以合作一下
zljhhl136@yahoo.com.cn

反映

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2005年1月10日
发表于:2007-06-29 13:54:00
2楼
能不能做需要我们的工程师去现场作个考察,才能给出节能改造方案.  请联系:dhg1026@sohu.com 

erdg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2006年4月05日
发表于:2007-06-29 14:46:00
3楼
压缩机能用变频吗?
如果可行的话,也请发份改造方案给我,谢谢!
liugong13000@sina.com

余刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年6月09日
发表于:2007-07-22 10:47:00
4楼
w我也要改造氨机冷库,活塞式。有资料发分给我 。 
wannawysys@hotmail.com
yugao100000@163.com

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-22 10:51:00
5楼

  “用变频器110kw的来节能改造。”
变频器是异步电机调速器,不是节电器!!!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-22 10:59:00
6楼

1、变频器本身有6%的损耗,用变频器就意味着要增加6%的损耗;
2、通过变频器调速,制冷工艺节能的道理是什么,能节能多少?
3、算好帐,再改造,变频器是异步电机调速器,不是节电器!!!

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-22 11:06:00
7楼
还不如压缩机间歇工作节能
安装变频器本身有一定的损耗,再说压缩机在低频时效率降低
恐怕未必能够节能