楼主
电流互感器的二次侧不能开路,是因为开路会产生高电压!互感器的二次侧要求必须接地,是为了防止开路是产生的高电压!我不明白的是怎么样防止产生的这种高电压???
是接地将这种高电压强制短路吗?????????
如果是这样产生的短路电流是多少呢?会不会对接地线有影响呢???
谢谢了!!!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
落叶叶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2007年3月17日
发表于:2007-03-28 13:23:00
1楼
为什么没有理我呢?好郁闷呀!
回复
引用
举报
RANL4256
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 2810回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2004年9月30日
发表于:2007-03-28 13:33:00
2楼
看书吧
回复
引用
举报
刘贺
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2007年3月28日
发表于:2007-03-28 13:50:00
3楼
这个问题给你解释清楚需要打很多字,我建议你去书上看看就知道了。你是有基础的,我相信你会很快明白的!加油!
回复
引用
举报
落叶叶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2007年3月17日
发表于:2007-03-28 14:52:00
4楼
谢谢刘贺了!如果是这样!我也只能看书了!!!
回复
引用
举报
后飞苯鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 115回
年度积分:0
历史总积分:127
注册:2007年1月09日
发表于:2007-03-28 15:51:00
5楼
防止二次侧短线对人不安全
故接地
电流应该不大
因为那是中性点接地
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-28 16:53:00
6楼
“电流互感器的二次侧不能开路,是因为开路会产生高电压!”
1、电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1;
2、电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2;
3、电流互感器铁芯合磁通: Φ = Φ1 + Φ2;
4、因为Φ1、Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0;
5、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电;
6、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全;
7、电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施;
回复
引用
举报
落叶叶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2007年3月17日
发表于:2007-03-28 17:50:00
7楼
非常感谢刘师傅!还是老乡好
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
关于液压电磁阀线圈功率问题
[11092]
远程、就地、控制柜三处控制怎...
[24923]
PLC和数控系统区别是什么
[20250]
接触器吸合10分钟左右就频繁...
[12070]
三相四线制线路中,零线电流怎...
[12086]
串联电路的“分压原理”
[13099]
农村自建房地线怎么接呢?
[120947]
怎么测绕线式电动机的转子电...
[14074]
有电工学会PLC的吗?
[21081]
怎样用12v的直流电来控制24v...
[12557]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号