钢铁企业用的转炉回收煤气,管道为直径600mm,压力大约10kPa,流量大约为16000m3/h,请问用什么方法测量比较准确,我们原来用的是魏力巴,感到误差比较大,请教有什么更好的方法吗?



李正华

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 396回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:3861
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2007-03-19 19:31:00
1楼
我公司煤气站用的是天津的V锥流量计,挺好的

love2006

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:209帖 | 1300回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:3382
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2007-03-19 19:42:00
2楼
meijian  guo  

willy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2007年2月12日
发表于:2007-03-21 10:34:00
3楼
在气体流量测量方面,由于现场直观段不够以及多种原因,致使采用差压式测量方法的现场仪表都会出现一些问题,比如测量误差过大、低流量是无法测量等诸多问题。建议采用KURZ热式气体质量流量计,通过现场的标定,可达到实际应用的精度。
有兴趣的话和我联系,MSN:guestxa_lu@hotmail.com;E-mail:etss_lu@126.com

飘来飘去

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2004年8月20日
发表于:2007-03-22 15:28:00
4楼
热式流量计应该是首选,在西宁钢厂用得还可以,也是测煤气的,不过这个东西要订做的,西宁钢厂用的是E+H的T-mass

老龙民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:399
  • 注册:2004年2月24日
发表于:2007-03-22 15:29:00
5楼
气质如果好的话,可以用容积式或涡轮流量计,准确度比差压式流量计要高。

ericmiao

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2003年9月20日
发表于:2007-03-23 08:34:00
6楼
差压式流量计能不用的话,就不要用,他的误差的确是很大,而且不稳定。

扁舟子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1701
  • 注册:2006年8月08日
发表于:2007-03-23 15:38:00
7楼
谢谢大家的发言,我公司曾经用过天津的v锥流量计,但是它的压力损失比较大,由于管线比较长,到用户端,压力就非常小了.听说有一种弯管流量计,使用效果比较好,.不知道有谁用过,效果如何?还有人建议用超声波,不知道效果怎样?

朱明春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2007年3月24日
发表于:2007-03-24 10:36:00
8楼
口径这么大DN600,差压流量计中的文丘利式的应可以,超声波也可以看看,

仪表农民工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2005年6月08日
发表于:2007-03-25 21:32:00
9楼
我建议用阿牛巴流量计!!

一级代理商

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:406
  • 注册:2005年3月20日
发表于:2007-03-27 11:00:00
10楼
南通米特仪表自控科技有限公司专业代理:罗丝蒙特(ROSEMOUNT)/横河(EJA)变送器,百特系列现场仪表,CCS/SOR压力开关. 

联系电话:0513-83563319/83568919
传真:0513-83566208
联系人:丁先生 

警惕恶邻日本

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2002年5月21日
发表于:2007-03-27 16:37:00
11楼
用阿牛巴流量计加温度、压力补偿。

通道中人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2007-04-03 10:21:00
12楼
酒泉钢铁用的是高炉和焦炉的混合煤气,由于高炉煤气焦炉煤气的配比时常在变,在有些场所由于管径过大,流量偏小,用威力巴测的差压很小,对测量精度有很大的影响.请问高焦煤气的配比对用威力巴测量有多大影响.管径过大,流量偏小怎么解决

朱明春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2007年3月24日
发表于:2007-04-04 16:22:00
13楼
流量计别选那么大的.做缩管.把常用流量点选在所用流量计最大瞬时流量的1/3到2/3之间,这样就好多了.

寻找

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2007年5月09日
发表于:2007-07-18 17:11:00
14楼
在气体测量方面涡感觉还是用热式质量流量计的好,特别现在美国sierra的热式流量计做热式是很好的了。

木一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2006年7月04日
发表于:2007-10-25 10:53:00
15楼
我们采用的是锥形流量计,外带蒸汽夹套,主要是因为我们的煤焦油含量比较高。现在应用2年了,感觉还不错。

伟屹大宇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2007年12月28日
发表于:2007-12-29 09:58:00
16楼
建议选用涡街流量计
我公司是生产涡街流量计的专业厂家,获得有多项发明专利及实用新型专利,其产品特点:
1.强大的振动干扰抑制能力:针对涡街流量计所存在的致命弱点,我公司涡街流量计在当前市场所有同类产品中,首经权威部门进行抗振能力检测,并在产品名称上直接可称作“抗振型涡街流量计”,经江苏省技术监督局委托中国最具权威的上海工业自动化仪表研究所测试,在频率从0~110Hz,强度高达20m/s2(2G)的振动干扰下,全量程范围内正常工作,仪表精度仍在精度范围之内。对比传统产品,其振动干扰抑制能力提升了至200倍以上。
2.优异的重复性精度:通过大幅度提升涡街稳定性,配合独特的基于纯硬件结构的高分辨频谱识别技术,大幅度降低直管段不足、安装误差、配管精度带来的影响,更令重复性误差难以测得。
3.低直管段:采用国家攻关成果-双涡街发生体、外置式检测结构,大幅度降低了流量计对于流场和直管段的要求,正常仅需3D~5D。
4.宽广的量程比:在精度等级之内,量程比优于50:1,正常可测空气流速范围(2~100m/s),水流速范围(0.25~10m/s),对比传统产品,提高了至7倍以上。且具有超低流速和超高流速的测量特点,特别是在高流速下的结构安全性得到了本质性的保证。
5.可靠性:无胶接晶体封装工艺,大幅度提升传感器可靠性;全SMT(元件表面贴装)、4层PCB(印制电路板)、100%工业级元件、100%严格老化、100%出厂标定、大余量的设计等措施,确保了产品的可靠性。

若有兴趣,请致电:0510-87061267 赵余(先生)zy66012@126.com

玉民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2008-03-11 16:43:00
17楼
用弯管流量计测量煤气

flingdance

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 319回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:464
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2008-03-13 16:04:00
18楼
600的口径 还是建议用超声波流量计

丁晓亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2006年12月12日
发表于:2008-03-14 13:46:00
19楼
我觉得超声波的可以,关键口径太大

亮光光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 456回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2008-03-14 14:28:00
20楼
如果组分变化不明显,楼上说的SIERRIES的热式或者FCI的热式都可以,但是如果组分变化比较大,还是PANA的GF超声波吧,国内大的火炬气管线应用主要就是这3家乐。