DCS采集带远传功能的双金属温度计精度问题 点击:719 | 回复:2



zsg

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2001年11月10日
发表于:2007-03-13 22:16:00
楼主
带远传功能的双金属温度计(WSSY系列)或压力式温度计(WTTY系列),均采用PT100测温元件,DCS要采集它们的PT100输出(4~20MA)得出的数值与DCS直接采集PT100热电阻的数值,它们的误差大么?(同一个测温地点,插入深度相同)



XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2007-03-14 09:05:00
1楼
误差非常小,现在工业上这种使用方法已经非常普遍

枫子洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:507
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2007-03-14 10:20:00
2楼
只要2个PT100都通过计量合格,它们的差误就很小,没计量的就说不准了