对ICT电磁干扰的问题 点击:689 | 回复:2



    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-03-13 17:21:00
楼主
因为设计限制,电机被安装到了ICT(在线测试仪)边上。电机运行时所产生的电磁干扰会对ICT产生非常大的影响。现场师傅说,即便加电磁屏蔽,屏蔽罩的磁也会对ICT产生影响,这个说法正确吗?大家有什么好的办法吗?



  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-03-13 17:25:00
1楼
哦,能用简单的语言解释一下电磁屏蔽吗?没接触过这些东西

刘渊正

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2007年3月18日
发表于:2007-04-19 22:00:00
2楼
你的干扰是指辐射干扰还是传达干扰?
辐射加屏蔽可以,但传到不接地,一般公司的滤波器很难做到,我们有不接地的滤波器可以解决问题。北京惠博顿 13811253311 刘渊正