当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
温度控制的问题
点击:
777
| 回复:
6
cat999
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:43
注册:2005年2月03日
发表于:2007-03-12 17:04:00
楼主
请教:
有谁用过深圳亚特克的AL830温控表,请用过的帮我分析分析.
在用的过程中,刚调试好后运行的效果很好.能在技术的要求范围之内.但在用了一段时间之后,表上显示的温度与实际的温度发生了好几度的误差(高于或低于实际温度的情况都有).调试时已经多输入信号做了补偿.重新断开电源过段时间后温度显示又正常了.不过隔一段时间后又会有这样的情况发生.
这问题主要出在那???
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
啸傲乾坤
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 638回
年度积分:0
历史总积分:1394
注册:2006年4月18日
发表于:2007-03-12 17:08:00
1楼
我觉得是温控表产生了测量漂移~~~
但是不是很确定
回复
引用
举报
zhongdingjidian
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:167帖 | 1364回
年度积分:0
历史总积分:2372
注册:2003年5月29日
发表于:2007-03-12 17:13:00
2楼
漂移造成的,温控表的补偿需要定期修正
回复
引用
举报
泛达-黎
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 117回
年度积分:0
历史总积分:138
注册:2005年9月12日
发表于:2007-03-13 00:14:00
3楼
里面元件的问题
回复
引用
举报
cat999
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:43
注册:2005年2月03日
发表于:2007-03-13 14:20:00
4楼
这样看来是仪表硬件方面的问题了???
那除了定期修正有没有更好的方法解决呢???
回复
引用
举报
cat999
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:43
注册:2005年2月03日
发表于:2007-03-13 14:33:00
5楼
还有如果是输入补偿的话,应该是在调试的时候给他做了补偿旧可以的啦
为什么还有说要定期补偿这一说法呢
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
起重机安全操作规程
[2336]
交换技术介绍[转帖]
[1945]
石油化工仪表接地设计规范-条...
[2023]
BNC模拟信号转VGA数字视频信...
[1483]
求助:嵌入式工控系统集成方案...
[1612]
6 通用图册和设计手册
[1854]
计算机控制系统的防雷、接地、...
[7202]
机床主轴部件的创新【转载】
[3909]
不知道系统电抗计算为什么有...
[3404]
限位开关有什么作用?
[2464]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号