关于安川G5变频风机问题 点击:730 | 回复:1



yitonglxd

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2007-03-11 20:41:00
楼主
我公司是化纤厂,一月份一螺杆变频器(安川G5,75KW)OH1报警,复位正常。二月份又一螺杆变频器(安川G5,90KW)OH1报警,复位正常。二次停机检查变频器都正常,内外风机也都正常。考滤到都运行了4、5年(一年365天24小时运转,除停电)。而每次停机都会造成较大损失,领导认为你保养不好。所以想把内外风机都换掉。但安川代理处价格太高,不知哪位知道安川G5变频器风机在哪里代工的?



jiangyi000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-02-02 21:34:02
1楼
代理安川 施耐德,西门子,欧姆龙,ABB以及ABB中压VD4等进口电器一级代理 联系人蒋义15861852179 传真0519-88029939