我这里用巡检仪采集数据,因距离有200多米故计算机通过232串口经台联MODEN与巡检仪通讯,最近不知什么原因电脑获取的数据都是乱码,电脑放到现场直接通讯又不会,电脑作自发自收也正常,请问我该怎么办.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大城
关注
私信
精华:25帖
求助:0帖
帖子:564帖 | 1178回
年度积分:0
历史总积分:8243
注册:2006年8月25日
发表于:2007-02-26 21:07:00
1楼
modem的工作正常吗?
回复
引用
举报
toby161
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 93回
年度积分:0
历史总积分:136
注册:2005年7月17日
发表于:2007-02-26 22:09:00
2楼
我认为通讯距离太远,波特率设得太高会出现乱码,降低通讯波特率.
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2007-02-26 23:13:00
3楼
降低通讯波特率,同时做好屏蔽接地处理
回复
引用
举报
npaqxia
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2001年3月06日
发表于:2007-02-27 07:54:00
4楼
MODEM工作正常,波特率为9600
回复
引用
举报
zhongdingjidian
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:167帖 | 1364回
年度积分:0
历史总积分:2372
注册:2003年5月29日
发表于:2007-02-27 17:39:00
5楼
"200多米故计算机通过232串口"。请考虑这个问题
回复
引用
举报
大城
关注
私信
精华:25帖
求助:0帖
帖子:564帖 | 1178回
年度积分:0
历史总积分:8243
注册:2006年8月25日
发表于:2007-02-27 18:00:00
6楼
你的意思是这套系统原来工作很正常.那你要检查电话线,尤其是工厂内部电话线,不太稳定,容易受干扰.
回复
引用
举报
盛世自动化
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 338回
年度积分:0
历史总积分:667
注册:2002年6月02日
发表于:2007-02-28 09:15:00
7楼
可以考虑采用485传输
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
个人区域网络技术扫描
[1955]
关于MODBUS和Devicenet的区别...
[2289]
请问工业以太网的网线(RJ45)...
[4147]
欢迎参加-DviceNet 培训
[1425]
谈现场总线技术国家自主化的...
[1932]
虚拟专用网VPN系列讲座(六)...
[1898]
现场总线控制系统分析
[14865]
如果多个RS485设备串联,还可...
[4437]
担心GPRS模块不稳定?请看这里...
[9316]
WAGO公司现场总线研讨会将于...
[2101]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号