发表于:2007-02-26 14:34:00
楼主
我这里用巡检仪采集数据,因距离有200多米故计算机通过232串口经台联MODEN与巡检仪通讯,最近不知什么原因电脑获取的数据都是乱码,电脑放到现场直接通讯又不会,电脑作自发自收也正常,请问我该怎么办.



大城

  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2007-02-26 21:07:00
1楼
modem的工作正常吗?

toby161

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-02-26 22:09:00
2楼
我认为通讯距离太远,波特率设得太高会出现乱码,降低通讯波特率.

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-02-26 23:13:00
3楼
降低通讯波特率,同时做好屏蔽接地处理

npaqxia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2001年3月06日
发表于:2007-02-27 07:54:00
4楼
MODEM工作正常,波特率为9600

zhongdingjidian

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:167帖 | 1364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2372
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2007-02-27 17:39:00
5楼
"200多米故计算机通过232串口"。请考虑这个问题

大城

  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2007-02-27 18:00:00
6楼
你的意思是这套系统原来工作很正常.那你要检查电话线,尤其是工厂内部电话线,不太稳定,容易受干扰.

盛世自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:667
  • 注册:2002年6月02日
发表于:2007-02-28 09:15:00
7楼
可以考虑采用485传输