谁会修338络筒车工业主版
点击:
986
| 回复:
7
龙城闪客
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 83回
年度积分:0
历史总积分:151
注册:2006年6月11日
发表于:2007-02-25 16:57:00
楼主
初8上班 上电338络筒车 显示屏无显示 打开电箱门 看到主版上的3个黄灯 一个红灯闪 电脑红灯一直闪.正常时主版上3黄灯为常亮 红灯闪. 侧的主版进电X02为320V正常 输出到电脑版电源10V到19V跳动(正常为24V).换去工业主版正常.请问大虾门 谁会修这块主版
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
动力勇
关注
私信
精华:19帖
求助:1帖
帖子:317帖 | 4058回
年度积分:0
历史总积分:7849
注册:2004年10月13日
发表于:2007-02-27 08:49:00
1楼
楼主还未搞定?
回复
引用
举报
FENGCHANG
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2007年2月05日
发表于:2007-02-28 11:16:00
2楼
我可以修,shandongfc@yahoo.com.cn
回复
引用
举报
动力勇
关注
私信
精华:19帖
求助:1帖
帖子:317帖 | 4058回
年度积分:0
历史总积分:7849
注册:2004年10月13日
发表于:2007-03-01 23:33:00
3楼
我可以修呀!嘿嘿
回复
引用
举报
龙城闪客
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 83回
年度积分:0
历史总积分:151
注册:2006年6月11日
发表于:2007-03-03 22:09:00
4楼
老板说拿上海去修 毛 现在不关我事了
回复
引用
举报
动力勇
关注
私信
精华:19帖
求助:1帖
帖子:317帖 | 4058回
年度积分:0
历史总积分:7849
注册:2004年10月13日
发表于:2007-03-03 23:07:00
5楼
呵呵,自己试试不是更好?
回复
引用
举报
STEVEN
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:80帖 | 370回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2004年11月09日
发表于:2007-03-03 23:32:00
6楼
我可以修 沈 13382060992
回复
引用
举报
xiaozhang00101
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2010年4月27日
发表于:2010-06-06 18:11:38
7楼
换个50v220uf的电容就Ok了!