当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
PLC与温度变送器有没有直接联糸
点击:
2120
| 回复:
24
开绿灯立刻
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:99
注册:2007年2月05日
发表于:2007-02-05 19:58:00
楼主
本人用的是西门子S7-300的PLC,CPU315-2 DP的,我有四个温度变送器,有两个是坏的,已经换了四次新的温度变送器,温度范围0~800度,最后一次是另一种型号,不过每次HMI上显示的都是800度,厂家将新的带回测试,温度变送器没有问题,我将PLC的通道也改为备用的点,还是不行,我不知道是哪的问题,现场温度变送器接地测试也没有用,各位老大帮帮忙!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
彩虹
关注
私信
精华:2帖
求助:4帖
帖子:54帖 | 1626回
年度积分:8
历史总积分:7586
注册:2006年9月21日
发表于:2007-02-06 05:57:00
1楼
1:你的程序里量话对不对
2:你模拟模块接线对不对
3:换一个输入模块试一下
4:你的屏蔽好不好
5:你的模拟模块不知是否挂在通讯的一端,读回信号的方法对不对(指程序)
回复
引用
举报
彩虹
关注
私信
精华:2帖
求助:4帖
帖子:61帖 | 451回
年度积分:0
历史总积分:819
注册:2005年4月10日
发表于:2007-02-06 07:56:00
7楼
S7-300模拟量输入模块内是有信号选择的,分别对应热电阻、热电偶、4-20mA等。如果这些没问题,你就在检查程序了。
回复
引用
举报
徐菲
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2007年2月02日
发表于:2007-02-06 13:26:00
8楼
我对这也不是很清楚,不过我是专门从事PLC和变频器的技术培训的,你可以参加我们的培训请教我们的老师!也可以到你的企业里给你们的员工做西门子PLCS7-300的专门培训.我们会就你现在所提的问题详细的讲解!我的QQ:254660050
回复
引用
举报
啸傲乾坤
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 638回
年度积分:0
历史总积分:1394
注册:2006年4月18日
发表于:2007-02-06 13:37:00
9楼
能不能说的详细点,或者跟我联系
suntao1682003@163.com
回复
引用
举报
求学111
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:436
注册:2006年2月08日
发表于:2007-02-06 14:00:00
10楼
我就用过1次300的,感觉很是麻烦.在模块的侧面有输入信号的转换模块,必须与使用的设备一致.再有很可能PLC内部元件损坏,尤其是4-20Ma输入,极性接反内部电阻就烧断了.我建议你将模块拆开看看内部是否有损坏.
回复
引用
举报
1-人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2006年10月17日
发表于:2007-02-06 14:56:00
11楼
如果多次换模块不行就是温度传感器及其线路问题了.
回复
引用
举报
1-人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2006年10月17日
发表于:2007-02-06 15:00:00
12楼
再就是模块设置不正确
回复
引用
举报
开绿灯立刻
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:99
注册:2007年2月05日
发表于:2007-02-06 20:14:00
13楼
今天又搞了一下,有一个问题我一直想不明白,从热电偶到变送器(是指新的)我取的是4~20MV的信号,它的信号一直不稳定,一会是4MV一会儿是20MV,换成好的变送器,就可以,线接触的应该没什么问题,我接的挺紧的,PLC模块没有问题,PLC程序也没有问题,现在真的不知道下来做哪一步!
回复
引用
举报
HBZYCS
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:50帖 | 1860回
年度积分:0
历史总积分:2380
注册:2004年11月27日
发表于:2007-03-12 11:15:00
14楼
楼主,你的这个问题应该是干扰引起的,我对你的问题分析如下,不管你用的是热电阻还是热电偶,你现在用的温度变送器,温度变送器是两线制还是四线制,如果是两线制的话,那就由PLC模块来供给24V电源,模块量程卡就应该选择D,如果是四线制变送器,变送器由外部供电,量程卡就应该选择C,如果硬件上没什么问题的话,你可以试试把CPU的M接地试试,因为很多技术人员在调度时都没有把M接地,还有就是你的温度变送器不是隔离型,有干扰,建议更换为隔离型的产品,还有一个办法就是增加信号隔离器,但是要增加投资,这种问题我遇到过很多,在不增加投资的基础上想办法把干扰消除就OK
回复
引用
举报
abc35
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2005年11月04日
发表于:2007-03-12 14:17:00
15楼
我用过300采集温度变送器模拟量,用PID温控,很好用的.我觉得你千万不要忘记了硬件组态模拟量要选好:0-10V,-10-+10,4-20MA,然后下载
回复
引用
举报
开绿灯立刻
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:99
注册:2007年2月05日
发表于:2007-03-13 21:51:00
16楼
谢谢大家:
现在问题解决了,以前可能是我太懒,其实是热电偶内部的线断了,我现在也是就用线替代了
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-11-09 21:51:00
17楼
EM231热电偶/电阻模块和EM231模拟量模块测量温度时候有什么区别?
当用输出为4-20ma后者0-5V的温度变送器时是不是要选EM231模拟量模块,如果直接就是热电偶/电阻就选EM231热电偶/电阻模块
回复
引用
举报
nineapple
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 751回
年度积分:10
历史总积分:6582
注册:2005年12月14日
发表于:2007-11-09 22:13:00
18楼
是不是线接错了,西门子的2线,三线,四线接法都不太一样的
回复
引用
举报
HBZYCS
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:50帖 | 1860回
年度积分:0
历史总积分:2380
注册:2004年11月27日
发表于:2007-11-13 09:22:00
19楼
主,你的这个问题应该是干扰引起的,我对你的问题分析如下,不管你用的是热电阻还是热电偶,你现在用的温度变送器,温度变送器是两线制还是四线制,如果是两线制的话,那就由PLC模块来供给24V电源,模块量程卡就应该选择D,如果是四线制变送器,变送器由外部供电,量程卡就应该选择C,如果硬件上没什么问题的话,你可以试试把CPU的M接地试试,因为很多技术人员在调度时都没有把M接地,还有就是你的温度变送器不是隔离型,有干扰,建议更换为隔离型的产品,还有一个办法就是增加信号隔离器,但是要增加投资,这种问题我遇到过很多,在不增加投资的基础上想办法把干扰消除就OK
回复
引用
举报
开心王子
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 420回
年度积分:0
历史总积分:812
注册:2005年7月24日
发表于:2007-11-13 10:09:00
20楼
你有没有通过温度变送器,或者是你的程序里的设置是不是有问题.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
中国最牛逼的PLC工程师是谁?...
[10059]
plc晶体管输出和继电器输出分...
[32959]
0.1秒摧残任何版本威纶禁止反...
[13043]
工控老鬼 现场感悟 “如何提...
[10396]
基恩士PLC编程软件(中文版)...
[8883]
plc永宏的高速计数器问题
[7126]
memobus与 modbus这两个通讯...
[7295]
如何通过internet对西门子S7...
[9036]
请勿发表此类内容
[14482]
三菱PLC视频教程下载
[13728]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页