求:西门子S7-200跟安川变频器通讯的程序 点击:4264 | 回复:15



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-02-01 15:08:00
楼主
求:大家有没有西门子S7-200跟安川变频器通讯的程序(直接走MODBUS的),请发给我一份:qfzyn999@sohu.com,参考一下,谢谢高手们



臭脚热水泡

  • 精华:13帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 582回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1236
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2007-02-02 15:46:00
1楼
熟悉命令你就可以了

KingLion

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:86帖 | 1155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2681
  • 注册:2002年2月26日
发表于:2007-02-13 16:06:00
2楼
最好用自由协议通讯,S7200做ModBus的主站还要给软件加装新的补丁文件,是否稳定暂且不说,应用的人少了相应的经验就少,遇到问题解决起来就麻烦了!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-02-13 16:33:00
3楼
谢谢法拉利,不知有谁有参考的范例.

啸傲乾坤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 638回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2007-02-13 16:57:00
4楼
没接触过相关的技术问题,不是太明白
呵呵

KingLion

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:86帖 | 1155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2681
  • 注册:2002年2月26日
发表于:2007-02-25 09:38:00
5楼
S7200的用户手册上有范例的,把范例搞通了,按照安川的协议变通一下就可以了!!

民工孙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-19 15:27:09
6楼

我也没有搞过相关的工作,现在正在试做,希望能及时沟通经验.

民工孙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-19 15:27:37
7楼
76758898QQ号

民工孙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-19 15:29:13
8楼
我看过相关的文章,据说不太稳定.欧盟标准和日本标准还有差距的

孙七斗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-19 15:31:24
9楼
民工孙,改名为孙七斗

lygy0839

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年7月26日
发表于:2009-04-09 11:20:12
10楼
好像安川上的标配是MEMOBUS,不知道和MODBUS有什么区别

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2009-04-12 05:55:56
11楼
引用lygy0839 的回复内容:好像安川上的标配是MEMOBUS,不知道和MODBUS有什么区别


一样,你看看安川说明书

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2009-12-12 16:58:30
12楼
那安川变频器的数据地址对应MODBUS的地址是什么呢?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2010-02-25 12:53:40
13楼

安川G7变频的通讯地址:

1、指令数据(可读可写)

0001H--000FH

2、监控数据(只读)

0020H--002DH

0031H--003FH

AmigoⅡ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年11月11日
发表于:2010-03-09 17:13:56
14楼
国产附件:

1 总线连接器 6ES7 972-0BA12-0XA0
2 总线连接器 6ES7 972-0BB12-0XA0
3 总线连接器 6ES7 972-0BA41-0XA0
4 总线连接器 6ES7 972-0BB41-0XA0
5 总线连接器 6ES7 972-0BA50-0XA0
6 总线连接器 6ES7 972-0BB50-0XA0
7 总线连接器 6ES7 972-0BA51-0XA0
8 总线连接器 6ES7 972-0BB51-0XA0
9 前连接器 6ES7 392-1AJ00-0AA0
10 前连接器 6ES7 392-1AM00-0AA0
11 前连接器 6ES7 492-1AL00-0AA0
12 导轨(482mm) 6ES7 390-1AE80-0AA0
13 导轨(530mm) 6ES7 390-1AF30-0AA0
14 导轨(830mm) 6ES7 390 1AJ30 0AA0
15 总线连接器 6GK1 500-0EA02
16 总线连接器 6GK1 500-0FC00
18 总线电缆 6XV1830-0EH10
19 CP5611卡 6GK 1561-1AA00
20 CP5611卡 6GK 1561-1AA01
21 电源(5A) 6ES7 307 1EA00 0AA0
22 电源(10A) 6ES7 307 1KA01 0AA0



联系人:张工
手机:13911896836
QQ:45621672

xuminggen7809

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2010年2月08日
发表于:2011-11-16 20:38:18
15楼
可以直接用MODBUS主站指令