发表于:2007-01-22 17:49:00
楼主
静止式进相机因没有转动部件,没有换向器,不会产生火花,不怕灰尘,没有噪声,维护方便,已逐步取代了旋转式进相机,在水泥厂球磨机中已普遍使用。我厂球磨机高压电动机(1250kW)选用了湖北某公司的SPM-900静止式进相机,现将我们在使用过程中出现的故障和处理方法介绍如下。
1)因出磨提升机常出现出槽和断链等故障引起过载跳闸,当出磨提升机跳闸时,会引起磨机和进相机几乎同时跳闸,跳闸时引起的过电压往往会将可控硅击穿。我们在电路上进行了改进,只在跳闸回路增加了1台时间继电器KT,有效地解决了这个问题。
当提升机因故障跳闸时,提升机接触器KM常开触头断开,随着进相机合闸接触器KM4失电,进相机退出,同时时间继电器KT延时2~3s后磨主电动机跳闸。KA为磨主电动机合闸闭合触头。
2)进相机合闸接触器KM4安装位置不合理,离可控硅散热器较近,又是装在一块不透风的铁板上,致使线圈容易烧坏。我们将其安装在偏下位置的角铁上后,使用寿命大大延长。
3)电流传感器因安装在出线连接处附近,常因连接处发热而烧坏。我们将其安装在尽量离开连接处,并经常检查连接处的温度,发现温度过高时,及时处理。
4)真空接触器辅助触头因粉尘及疲劳变形接触不好,引起进相时接触器发生跳动,严重时会造成不能进相,我们经常进行吹尘,并在停机时修整接触器的辅助触头,使其进相顺利。
5)更换可控硅时,有可能将可控硅的阴极引线和控制极引线接反,如果某个接反,在进相时会引起进相电流过大,烧坏熔断器。我厂对此有深刻教训,且第一次查找此故障时用了几个小时。所以,更换可控硅时一定要小心,不能把两根引出线接反。