请问,有没表示跳变的函数
点击:
515
| 回复:
1
xinli
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2007年1月18日
发表于:2007-01-18 09:14:00
楼主
求助!我想用 !savedata(阀门组) 函数 在阀门1,阀门2,阀门3发生关闭或者打开时,才存盘一此数据! 那么前提的条件在脚本策略里怎么编,有没表示阀门跳变的函数!
就是 阀门关闭或者打开 在脚本编辑时该怎么表示!
if {这里该怎么编} then !savedata(阀门组)
endif
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
茄 子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2005年6月07日
发表于:2007-01-18 10:47:00
1楼
if 阀门1=1 then !savedata(阀门组)
endif
就可以了啊,1为开,0为关