发表于:2006-12-30 13:55:00
楼主
我今天维修一台三菱FX2N PLC
再正常运行的设备(PLC是好的)读程序时有密码 密码揭开后可以读出程序共1400步
但从746步-780步 断开明显断开
从744步-824步 程序显示黄色(写进PLC后不能正常运行)
我把746步-780步程序编写好写进去后 PLC正常运行.
1.断开部分只有输入点没有输出点(如 LD M41) 这再正常的编程时,根本不能保存
(因为不能变换)单读出的程序,只要不修改黄色部分,换可以正常,变换.保存.
为什么 ?
2.如果是设定了2级密码.三菱哪个软件可以设定?
3.程序断开原因?
4.程序显示黄色原因?
********希望高手********指导*******感激不尽********