发表于:2006-12-29 15:50:00
楼主
“变频器输出检测频率到达信号,该信号进PLC,作为泵变频与工频切换的控制信息之一,这个极限输出频率可通过变频器面板设定;系统开始工作时,先由变频器启动一台泵,变频器将反馈压力与给定压力进行比较,经PID运算,调节变频器输出频率,在用水量较大时,变频器输出频率接近工频(即到达极限输出频率),而水压仍达不到给定压力值,PLC将当前工作的变频泵切换到工频下工作,关断变频器,再通过接触器将变频器切换到第二台泵上,实现一台工频一台变频双泵供水,随着用水量减小,变频器输出频率下降,当降至频率下限,而且压力仍能达到给定压力值,则PLC将工频泵切除,只由剩下的单台变频泵供水。”
上段是摘自论坛上的一篇文章,如果当变频器达到设定的极限频率时,变频器输出信号使电机由变频状态切换到工频状态,这时由于相位问题电机存在危险,请教各位如何解决?