发表于:2006-12-21 10:58:00
楼主
我公司的操作面板德国LAUER公司的PCS920,在机器的正常运行中,突然操作面板上COM红灯常亮,运行指示灯绿灯!熄灭,机器报警,不能启动,复位后,显示
STARTUP ERROR!
CONFIGURATION INVALID! CONFIRM BY ENTER.
按ENTER键后显示
NONVOLATILE-RAM INVALID, CLEAR BY KEY
OPERATION -HOUR INVALID, CLEAR BY KEY
按ENTER键后显示
The recipe and password priority is already disabled through the PLC
按HELP键后显示
PCS920 Cassette: not adapted
BIOS: PG920.100.2
很急!!
请朋友们给帮助分析一下是什么问题?
那位朋友能给我一份编程软件,以便读取程序,便于维修和技术交流。