德国LAUER公司的PCS920报警问题 点击:1235 | 回复:2



ryyag

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 1101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3075
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2006-12-21 10:58:00
楼主

    我公司的操作面板德国LAUER公司的PCS920,在机器的正常运行中,突然操作面板上COM红灯常亮,运行指示灯绿灯!熄灭,机器报警,不能启动,复位后,显示
STARTUP ERROR!
CONFIGURATION INVALID!  CONFIRM BY ENTER.
按ENTER键后显示
NONVOLATILE-RAM INVALID, CLEAR BY KEY
OPERATION -HOUR INVALID, CLEAR BY KEY
按ENTER键后显示
The recipe and password priority is already disabled through the PLC
按HELP键后显示
PCS920 Cassette: not adapted
BIOS: PG920.100.2
很急!!
请朋友们给帮助分析一下是什么问题?
那位朋友能给我一份编程软件,以便读取程序,便于维修和技术交流。




ryyag

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 1101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3075
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2006-12-30 21:34:00
1楼
问题已经解决,因为通讯电缆中间被高温蒸汽烫坏了,似接非接,更换后,机器正常,希望以后碰到这个问题时,注意一下,避免走太多的弯路!!

深圳忠澳机电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2002年6月18日
发表于:2007-11-06 00:32:00
2楼
谢谢!!
PCS920 已经是过时产品,现在劳尔好象马上要停止供应此型号面板,请大家注意及多交流使用经验!谢谢!

本中心长期供应LAUER的工控产品,请有需要的联系,供货周期:3-5周