请问:给电器柜内的24V直流元件提供的电源的容量和交流220V元件供电的电源 他们的容量如何计算,是所有元件的工作电流累加吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8883回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2006-12-20 09:22:00
1楼
直流和交流控制电源,按所有元件的电流选可以,因容量不大,为工作可靠和减少发热,可留适当余量.