1.概述
原机主轴低速使用电抗器调速,由于启动力矩小速度不稳定断头率高,严重影响生产。
为了达到平稳调速要求减少断头率,并在原电箱的基础上使用变频器改造。
2.要求
在原电箱的基础上加装变频器,设备低速时可调转速平稳转矩高,使粗纱更加顺利地卷绕在纱管上。高速运行时要求不停机平滑调速。
3.接线图
把主回路电源、电机和变频器连接,拆除电抗器。
变频器接线见附图
4.变频器的参数调节
a)P0转矩提升(调到合适为止)
b)P1上限频率设为50HZ
c)P6调到合适的低速范围(预设10HZ)
d)P7加速时间(预设15S)(调到合适为止)
e)P8减速时间(预设15S)(调到合适为止)
f)P73用预设即可(0-5V)
g)P79设为2(外部固定模式)
使用变频器改造后节能效果明显,解决了低速时的启动转矩,实现了高低速平滑调速要求,更加容易操作。