s7-300能与变频器等设备作一般通讯吗? 点击:1288 | 回复:10



飞云

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2002年8月03日
发表于:2006-12-08 14:45:00
楼主
S7-300PLC如何与变频器(根据变频器的通讯协议)等设备通讯?MPI、DP通讯口能不能作一般自由通讯口用?如果不能又如何连接呢?难道除了MPI和PROFIBUS总线外就没有办法和其它设备通讯了吗?(因为不是所有的设备都具有PROFIBUS的通讯条件的!)等待回复中....



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2006-12-08 15:04:00
1楼
MPI,DP口不能做自由通讯口使用。一般带PTP的PLC可以通过PTP与变频器连接通讯,如果没有带,则变频器需要DP通讯,在组态软件中需要GSD文件。不带PTP接口的PLC可以通过串口模块来扩展。

飞云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2002年8月03日
发表于:2006-12-08 17:00:00
2楼
s7-300有串口模块吗?到底能不能实现一般的串口通讯啊?因为一般的仪表只有RS484或者RS232接口啊,怎么样把它们接到S7-300的系统去呢?

Neo.Lee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2003年1月28日
发表于:2006-12-08 17:48:00
3楼
串口模块cp340  有RS232C和RS485两个版本

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-12-08 17:58:00
4楼
两种方案
1,可以选用带PTP的CPU例如:CPU313C-2PTP
2,可以加CP340或CP341通讯模块

飞云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2002年8月03日
发表于:2006-12-08 18:09:00
5楼
我的是CPU313C-2DP,能用CP340吗,你们试过没有,好用吗

XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2006-12-08 20:23:00
6楼
可以用,西门子产品的设计就是模块化的,只要是300系列的,基本上都能用

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-12-09 00:01:00
7楼
没有问题,不过选型时要注意cp340有232,485之分

飞云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2002年8月03日
发表于:2006-12-09 08:16:00
8楼
有没有CAN的模块啊,我有两个传感器是CAN总线的(CAN BAISE),想接到S7-300PLC上,有没有办法?

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-12-09 15:46:00
9楼
siemens的目前还没有can通讯模块

飞云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2002年8月03日
发表于:2006-12-09 16:22:00
10楼
遗憾