懂热电偶和仪表的进来看一看:一个关于这方面的案例 点击:1317 | 回复:15



贾古庄

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2006-12-04 18:51:00
楼主
(K型热电偶)镍铬-镍硅热电偶
用该型产品测温度,相应补偿线与热电偶的冷端接触点温度为80度,补偿线与普通铜导线的接触点温度为40度,铜线与动圈仪表的温度为20度,问 一:仪表显示800度(该温度对应电势33.277毫伏),实际为多少度?
二:不用补偿导线(全部用铜线)温度实际值多少?
三:全部用补偿线时,实际温度?
四:用电子电位计代替动圈仪表,采用原接法时,实际温度??



行言

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2006-12-05 10:58:00
1楼
手头没有精确到1度的分度表,所以只能猜了。
第一种情况:E(x,40) = E800 
所以 Ex = 33.277 + 1.611 = 34.888 对应分度表应是 835度左右吧。

行言

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2006-12-05 11:01:00
2楼
第二种情况,不用补偿导线。E(x,80) = E800 
所以,Ex = 33.277 + 3.266 = 36.543 对应分度表应是 881度左右吧

行言

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2006-12-05 11:03:00
3楼
第三种情况,全部用补偿导线。E(x,20) = E800 
所以,Ex = 33.277 + 0.798 = 34.075 对应分度表应是 819度吧。

行言

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2006-12-05 11:06:00
4楼
第四个不会了,电子式电位计和动圈表在测温时如何估量,我是初级选手,答不上了。盼有人指点。

SEE YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 730回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-12-05 11:49:00
5楼
用温度计测测,呵呵!!这个我不会,来学学!!

贾古庄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2006-12-15 18:03:00
6楼
还有没有人回答,上边得对不对???

无敌小老头

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2003年4月20日
发表于:2006-12-15 22:14:00
7楼
你这是考试题吗?还是实际应用?考试题用加减法就可以算出来,如果是实际应用,为什么中间要接普通铜线?这是不对的!

俗世清风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 781回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1808
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2006-12-15 22:22:00
8楼
行言说得对.实际上补偿导线很多都不用补偿到仪表接线端,一是费用,二是不方便.

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2006-12-15 22:38:00
9楼
这东东不太清楚,顶一下

hukan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 303回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2006-12-16 10:58:00
10楼
正确的:e(t,0)=e(t,80)  +e(80,40)+  e(40,20) +  e(20,0)
               电偶产生  补偿导线  错误的接法 应该仪表补偿

前提条件是:K偶线性
1、840度
2、实际温度仍然为840度,显示760度
3、820度
4、答不出。我见过的电子电位计不能显示温度。
妥否,建议进行讨论。

还未入门

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2006-12-16 14:58:00
11楼
电子电位差计与动圈表想比,只是有无室温补偿而已.

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-12-17 08:26:00
12楼
温补偿在20度时(1.)实际温度=33.277+0.8查表(2.)实际温度-60度(3.)33.277+0.8查表(4)实际温度33.277—1.6查表

坤哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1123
  • 注册:2005年3月16日
发表于:2006-12-19 10:14:00
13楼
我不知道呢

想听蔡琴演唱会

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年12月11日
发表于:2006-12-20 10:15:00
14楼
用的不多,不是很了解

hukan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 303回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2006-12-20 10:50:00
15楼
 to贾古庄:
答案五花八门,主要是你的问题不够确切:
一:仪表显示800度(该温度对应电势33.277毫伏),实际为多少度?
动圈表的在0mv时,显示0度、20度、40度,没有说明,但33.277mv给人的印象是动圈表本身没有进行环境温度考虑。
二:不用补偿导线(全部用铜线)温度实际值多少?
温度实际值不变,你可能问温度显示值。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师