发表于:2006-12-02 12:44:00
楼主
当step7 中组态mm440作DP slave,选择POP 3(0PKW,2PZD)时,2输入字、2输出字含义
(PQW(x)表示PLC给MM440的第一个输出字,PQW(X+1)表示其下一个字。如PQW272,PQW274)
PQW(x)、PQW(x+1)两个字的含义如下:
PQW(x) 为PZD任务报文第一个字,是变频器的控制字STW,控制字STW传给r2050[0],
r2050[0]传给r2090,在r2090字中可以看到各位状态。(任务报文:主站àmm440)
PQW(x):PLC输出给mm440第一个字的各位的含义如下:
位00 ON/OFF1 0 NO 1 YES
位01 OFF2: Electrical stop – 断电停车 0 YES 1 NO
位02 OFF3: Fast stop – 快速停车 0 YES 1 NO
位03 Pulse enable – 脉冲使能 0 NO 1 YES
位04 RFG enable – 斜坡函数发生器(RFG)使能 0 NO 1 YES
位05 RFG start – 斜坡函数发生器(RFG)起动 0 NO 1 YES
位06 Setpoint enable – 给定值使能 0 NO 1 YES
位07 Fault acknowledge – 故障确认 0 NO 1 YES
位08 JOG right – 正向点动(JOG) 0 NO 1 YES
位09 JOG left – 反向点动(JOG) 0 NO 1 YES
位10 Control from PLC – 由PLC控制 0 NO 1 YES
位11 Reverse (setpoint inversion) – 反向(给定值反相) 0 NO 1 YES
位13 Motor potentiometer MOP up – 电动电位计MOP增大 0 NO 1 YES
位15 CDS Bit 0 (Local/Remote) – CDS位0(本地/远程) 0 NO 1 YES
PQW(x+1):PLC输出给mm440第二个字的含义如下:
PQW(x+1) 为PZD任务报文第二个字,频率设定值字HSW,
频率主设定值字HSW,-à传给r2050[1],在BOP参数r2051[1]中可看到该值
PIW(y)、PIW(y+1)两个字的含义:
PIW(y) 为PZD应答报文第一个字,是变频器状态字ZSW,状态字反映在r0052字中,在P2051[0]
中定义状态字的信号源(默认为52,此时piw(y)为状态字),用于应答PZD字的赋值。
PIW(y): mm440输入给PLC的第一个字的各位的含义如下:
位00 Drive ready – 传动装置准备就绪 0 NO 1 YES
位01 Drive ready to run – 传动装置准备运行 0 NO 1 YES
位02 Drive running – 传动装置正在运行 0 NO 1 YES
位03 Drive fault active – 传动装置故障激活 0 NO 1 YES
位04 OFF2 active – OFF2激活 0 YES 1 NO
位05 OFF3 active – OFF3激活 0 YES 1 NO
位06 ON inhibit active – ON禁止激活 0 NO 1 YES
位07 Drive warning active – 传动装置报警激活 0 NO 1 YES
位08 Deviation setpoint / act. value – 给定值/实际值偏差 0 YES 1 NO
位09 PZD control – PZD控制 0 NO 1 YES
位10 Maximum frequency reached – 达到最大频率 0 NO 1 YES
位11 Warning: Motor current limit – 报警: