变频调速时,为什么常采用恒压频比的控制方式?
  答:交流电动机在变频调速时,若保持U1/f1=常数,可以使电动机的气隙磁通Φ维持不变,而是电动机的输出转矩T保持恒定,从而获得恒转矩的调速特性。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:44:43
762楼
 选择用串级调速的异步电动机应考虑哪几个方面?
  答:(1)电动机容量应稍大于生产机械要求的电动机容量;(2)电动机过载能力应符合系统的要求;(3)电动机的转速应比生产机械的最高转速大10%左右。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:45:02
763楼
如何调节电磁调速异步电动机的转速?
  答:电磁调速异步电动机(滑差电动机)是通过调节电磁离合器中的直流励磁电流来调速的,当直流励磁电流增大时转速上升;当直流励磁电流减小时转速降低;当直流励磁电流为零时,转速为零。当直流励磁电流反向时转向不变。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:45:14
764楼
转速、电流双闭环直流调速系统中的电流调节器、转速调节器,各有何作用?
  答:电流调节器的作用是:限制最大电流(过大的起动电流、过载电流),并使过载时(达到允许最大电流时)思想很陡的下垂机械特性;起动时,能保持电流在允许最大值,实现大恒流快速启动;能有效抑制电网电压波动对电流的不利影响。转速调节器的作用:能有效地消除转速偏差,保持转速恒定;当转速出现较大偏差时,它能迅速达到最大输出电压,输送给电流调节器,使电流迅速上升,实现快速响应。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:46:13
765楼
在脉冲宽度调制(PWM)技术中,脉冲宽度可以通过何种电路来实现调制?
  答:脉冲宽度可以通过一个比较起来实现调制,即用一个锯齿波(或三角波)与一个直流控制电压(即参考电压)进行比较,比较器输出电压的极性由这两个比较电压的差值的正负来决定。这样,改变控制电压的大小,即可改变两个电压的交点的位置,也就改变输出电压极性变更的位置,从而改变正、负脉冲的宽度。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:46:21
766楼
 调速系统只用电流正反馈能否实现自动调速?
  答:电流正反馈式电压负反馈调速系统中的辅助措施,它用以补偿电枢电阻上的电压降。电动机的转速与电枢电压有直接关系,而与电流无直接关系,因而电流正反馈并不反映转速(电压)的变化,所以调速系统只用电流正反馈不能进行自动调速。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:46:30
767楼
电气传动系统中,常用的反馈环节有哪些?
  答:电气传动系统中,常用的反馈环节有:转速负反馈、转速微分负反馈、电压负反馈、电压微分负反馈、电流负反馈、电流微分负反馈、电流正反馈、电流截止负反馈等。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:46:38
768楼
有静差调节和无静差调节有何不同?
  答:有静差调速的调速基础在于存在给定输入量Ug和实际转速反馈量Uf之间的偏差ΔU,自动调速的目的是减少偏差ΔU,因此在调节过程中,系统必须始终保持ΔU的存在。无静差调速是依靠偏差ΔU对时间的积累来进行自动调速,其目的是消除偏差ΔU,因此在调节过程中,只要有偏差ΔU出现,系统就将进行调节,直到偏差ΔU为零。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:48:07
769楼
什么叫无源逆变?其能量传递过程是怎样的?
  答:无源逆变是将直流电通过逆变器变换为频率可调交流电源,供用电器使用。其能量传递过程为:直流电――逆变器――交流电(频率可调)――用电负载。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:48:19
770楼
什么叫有源逆变?其能量传递过程是怎样的?
  答:有源逆变是将直流电通过逆变器变换成交流电网同频率同相位的交流电,并返送电网。其能量传递过程为:直流点――逆变器――交流电(频率与电网相同)――交流电网。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:48:29
771楼
在晶闸管交流调压调速电路中,采用相位控制和通断控制各有何优缺点?
  答:在晶闸管交流调压调速电路中,采用相位控制时,输出电压较为精确、调速精度较高,快速性好,低速时转速脉动较小,但会产生谐波,对电网造成污染。采用通断控制时,不产生谐波污染,但电动机上电压变化剧烈,转速脉动较大。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:48:37
772楼
什么叫逆阻型斩波器?什么叫逆导型斩波器?
  答:普通晶闸管具有反向阻断的特性,故叫逆阻晶闸管。由逆阻晶闸管构成的斩波器叫做逆阻型斩波器。逆导型晶闸管可以看成是由一只普通的晶闸管反向并联一只二极管,故它也是具有正向可控导通特性,而且它还具有反向导通(逆导)特性。由逆导晶闸管构成的斩波器就叫做逆导型斩波器。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:48:46
773楼
什么是斩波器?斩波器有哪几种工作方式?
  答:将直流电源的恒定电压变换成可调直流电压输出的装置,称为直流斩波器。斩波器的工作方式有:(1)定额调宽式,即保持斩波器通断周期T不变,改变周期T内的导通时间τ(输出脉冲电压宽度),来实现直流调压;(2)定宽调频式,即保持输出脉冲宽度τ不变,该表通断周期T,来进行直流调压;(3)调频调宽式,即同时改变斩波器通断周期T和输出脉冲的宽度τ,来调节斩波器输出电压的平均值。 

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:48:54
774楼
在带平衡电抗器三相双反星可控整流电路中,平衡电抗器有何作用?
  答:因为在三相双反星可控整流电路中,变压器有两组绕组,都是接成星形,但同名端相反,每组星形绕组接一个三相半波可控整流器,在没有平衡电抗器的情况下为六相半波可控整流。接入平衡电抗器后,由于其感应电动势的作用,使得变压器的两组星形绕组同时工作,两组整流输出以180。相位差并联,这使得两组整流各有一只晶闸管导通并向负载供电,使得整个输出电流变大,晶闸管导通角增大,与六相半波可控整流电路相比,在同样的输出电流下,流过变压器二次绕组和器件的电流有效值变小,故可选用额定值较小的器件,而且变压器的利用率也有所提高。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:49:02
775楼
使用双向晶闸管时要注意什么?
  答:双向晶闸管使用时,。必须保证其电压、电流定额应能满足电路的要求,还应考虑到晶闸管在交流电路中要承受的正、反相两个半波的电压和电流,当晶闸管允许的电压上升率du/dt太小时,可能出现换流失败,而发生短路事故。因此,除选用临界电压上升率高的晶闸管外,通常在交流开关主电路中串入空心电抗器,来抑制电路中换相电压上升率,易降低对元件换向能力的要求。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:49:14
776楼
 双向晶闸管有哪几种触发方式?常用的是哪几种触发方式?答:双向晶闸管有四种触发方式,即(1)第一象限Ⅰ+:UA1A2为+,UgA2为+;(2)第一象限Ⅰ-:UA1A2为+,UgA2为-;(3)第三象限Ⅲ+:UA1A2为-,UgA2为+;(4)第三象限Ⅲ-:UA1A2为-,UgA2为-。其中由于Ⅲ+触发方式的灵敏度较低,故一般不用。双向晶闸管主要用在交流电路中,其常用触发方式有两组,即(Ⅰ+、Ⅲ-)和(Ⅰ-、Ⅲ+)。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:49:23
777楼
额定电流为100A的双向晶闸管,可以用两支普通的晶闸管反并联来代替,若使其电流容量相等,普通晶闸管的额定电流应该多大? 答:双向晶闸管的额定电流与普通晶闸管不同,是以最大允许有效电流来定义的。额定电流100A的双向晶闸管,其峰值为141A,而普通晶闸管的额定电流时以正弦波平均值表示,峰值为141A的正弦半波,它的平均值为141/π≈45A。所以一个100A的双向晶闸管与反并联的两个45A普通晶闸管,其电流容量相等。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:49:33
778楼
什么是过零触发?主要缺点是什么?
  答:过零触发是在设定时间间隔内,改变晶闸管导通的周波数来实现电压或功率的控制。过零触发的主要缺点是当通断比太小时会出现低频干扰,当电网容量不够大时会出现照明闪烁、电表指针抖动等现象,通常只适用于热惯性较大的电热负载。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:49:41
779楼
 什么是移相触发?主要缺点是什么?
  答:移相触发就是改变晶闸管每周其导通的起始点即触发延迟角α的大小,达到改变输出电压、功率的目的。移相触发的主要缺点是使电路中出现包含高次谐波的缺角正弦波,在换流时刻会出现缺口“毛刺”,造成电源电压波形畸变和高频电磁波辐射干扰,大触发延迟角运行时,功率因数较低。

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-07 23:49:52
780楼
为什么晶闸管多用脉冲触发?
  答:晶闸管的触发电压可以采用工频交流正半周,也可以用直流,还可以用具有一定宽度或幅值的脉冲电压。为了保证触发时刻的精确和稳定,并减少门极损耗与触发功率,通常采用前沿陡峭的脉冲电压来触发晶闸管。