求助:网络问题 点击:628 | 回复:1



世纪1979

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年10月29日
发表于:2006-11-15 13:24:00
楼主
请教各位高手们一个问题:我公司现使用的是S7-300为主站,DP口连了大概50个图尔克的通讯模块,中间一共用了4个中继器,紫色通讯电缆为国产质量较好的电缆,用了两年通讯一直很正常,但是近段时间出现了问题,就是有时候DP下面的模块有时会和PLC通讯不上,从而造成整个网络的短暂停止大概一二秒钟左右,然后就正常了,但是过几天又会出现同样的问题,频次不定.我从module information中的在线监控中看到有很多条该信息(Distributed I/OS: station failure,Module ok,Distributed I/OS: station return)基本上每个模块站点都报过.我把每个模块的profibus进出通讯接头都检查了,线接的都比较正常,中端电阻也换了新的,模块接地也很好.profibus通讯速率设置的是1.5Mbps.请教一下各位老师,我应该怎么去查原因呢???谢谢!!



loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2006-11-15 21:32:00
1楼
1.  你看程序中是否有OB82,OB86,没有的话加上;
2.  你再判断是个别站点还是某段以后的所有站点,如果是个别站点的话,肯定是该从站的问题;否则是可能是总线电缆的问题;
3.  将通讯速率降低一个等级看看;
4.  检查是否新增设备,增加了产生干扰信号的设备。