求助:S7-200带扩展能力与+5V电源的功率匹配问题
点击:
746
| 回复:
2
我心明月
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2006年4月29日
发表于:2006-11-10 08:46:00
楼主
我在做一个项目时需的点数输入30、输出80,为节约成本选用S7-200系统,选了一块CPU226,一块16I/16O(继电器)223扩展,6块8O(继电器输出)222扩展,已经设计完,但有个朋友提醒说CPU的+5V电源功率有限,扩展需用的太多,这个配置行不同,再买S7--300已经来不及了,请好心大哥指点一下吧?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhongdingjidian
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:167帖 | 1364回
年度积分:0
历史总积分:2372
注册:2003年5月29日
发表于:2006-11-10 08:57:00
1楼
看看系统手册,可以计算出功率够用不够用,也可以用外部的电源
回复
引用
举报
我心明月
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2006年4月29日
发表于:2006-11-10 18:07:00
2楼
jiuxinf:谢谢你!我仔细地查了手册,确实能算出,CPU226 +5V功率为1000MA,7个模块共400MA,可以用的!
回复