我是一名做自动化工程的技术人员最近在现场遇到一个问题:使用了西门子S7-400和丹佛斯变频器(VLT5000系列)组成PROFIBUS网络
1.硬件组态后下载结束总是提示我BUS2故障,我想知道是不是光把GSD文件添加并组态后,SETP7内还要有相应的功能块PLC才可以识别?
2.组态后怎么对他们进行寻址和通讯,我手里的VLT5000说明书对通讯这部分没有具体介绍.(注:我主要想实现的是我在上位机(WINCC)里设定"给水压力"怎么可以送入到变频器内,然后我又应该如何从变频器内将反馈的电机转速读到PLC内.)
希望各位百忙之中抽时间给个提示.
不胜感激!
我的邮箱: helong-99@163.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-11-07 11:38:00
1楼
1:把GSD文件添加并组态后,SETP7内一般会编写相应的功能块(用于读取参数和诊断等功能),但是如果没有功能块PLC也可以识别。估计是您的dp总线组态有问题。
2:读取是通过读写通讯字来实现的。
您可以参考:http://www.gongkong.com/exhibit/lunwen/paper_detail.asp?id=3243