楼主
小弟现在广东调试,CPU为318-2DP,内置装载存储器为64K,现程序太大没法下载,一下载就提示存储器空间不够,经硬件在现线查得装载存储器的利用率为99%。就买了一块1M的存储卡,可插上后还是不能下载,后把程序考到存储卡上,其利用率为6%,但硬件组态在线全路丟失。请问各位怎样做才能重新下载程序。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2006-11-06 19:50:00
1楼
把原来的64K插回去,然后读取到PC里就可以了。再把1M的插到PLC里,再传输给PLC就可以了。
我也在广东出差。我工作在上海。
回复
引用
举报
菲昨平平
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2002年2月21日
发表于:2006-11-06 21:46:00
2楼
能给个电话吗?谢了!