我这一台旧ATV28HU29N4(1.5KW),输出电压过低,恢复成出厂设置,将OPL设为NO(因为我没带电机)运行。输出频率50Hz时,用万用表测量的输出电压仅为10V左右,我知道这样测不准确,但也不能这么低呀!!请斑竹帮忙指点,究竟是何原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2006-10-18 19:33:00
1楼
你先测一下驱动波形是否正常
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2006-10-18 21:23:00
2楼
可能你测量的不是真正的输出电压,可能是干扰电压。
也有可能你的变频器根本就没有输出。
用数字表,一表笔对变频器的外壳地,一表笔分别测量U,V ,W
看一下,有无电压,如果有真正电压的话,当你用一个表笔去触发
其中的一相的时候,数字表会发出啧啧的响声的。
不过数字表测量的不准确。不过判断是否有真正的电压输出。
还是可以的。
回复
引用
举报
大头鱼
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 3881回
年度积分:0
历史总积分:14279
注册:2004年4月23日
发表于:2006-10-18 21:45:00
3楼
应该是假电压,检查模块和驱动。