当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
help!help!
点击:
796
| 回复:
5
梦微
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2006年2月12日
发表于:2006-10-30 20:27:00
楼主
请用PLC电路,设计交替回路,当第一次按启动开关时绿灯亮,当第二次按启动开关时红灯亮,以后开关每按一次灯号就会变化一次!(不能用计数器)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
靠三菱生存人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2006年10月27日
发表于:2006-10-31 08:16:00
1楼
用 ROL 指令:
1.MOV K1 K4M100
2.ROL K4M100 K1
回复
引用
举报
Jena
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 1469回
年度积分:0
历史总积分:2165
注册:2006年2月28日
发表于:2006-10-31 08:55:00
2楼
交替指令
回复
引用
举报
Jena
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 1469回
年度积分:0
历史总积分:2165
注册:2006年2月28日
发表于:2006-10-31 08:55:00
3楼
交替指令
回复
引用
举报
hua71281
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 1296回
年度积分:0
历史总积分:1509
注册:2004年6月13日
发表于:2007-02-09 18:04:00
4楼
[color=#FF0000]好消息:三菱GX Developer Version 8.26中文PLC软件已通过工控网审核,以下为下载路径:
文件地址:[/color][color=#0000FF]http://download.gongkong.com/file/2007/2/7/MITSUBISHIGX8.26PLC.rar[/color]
回复
引用
举报
孜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:104帖 | 641回
年度积分:0
历史总积分:1360
注册:2005年7月21日
发表于:2007-05-22 16:59:00
5楼
用ALT指令。
LD X0
ALT M0
LD M0
OUT Y0(第一次按,红灯亮)
LDI M0
Y1 (第二次按,绿灯亮)
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
win8系统怎么装西门子plc编程...
[12309]
PLC的COM口一般接正极还是负...
[32948]
提供三菱技术交流平台之二
[8143]
如何用PLC输出点直接驱动七段...
[9001]
威纶通触摸屏和MCGS触摸屏,谁...
[8932]
请教高手指导破解PLC密码
[11098]
s7-200 PID自动调节怎么不行
[8309]
我是大四生,做关于plc的课题...
[12584]
哪位有RS232转DH485接线图
[13851]
西门子PLC梯形图元件如何加注...
[8571]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号